FHEM Forum

FHEM - Hausautomations-Systeme => Homematic => Thema gestartet von: FHEM-Freak am 14 September 2013, 20:16:43

Titel: HM-CC-TC Problem mit set ... tempList....
Beitrag von: FHEM-Freak am 14 September 2013, 20:16:43
Da die Heizsaison bald beginnt wollte ich meine HM-CC-TC wie bisher mit


sub
SetTempList_Heizung_Ein()
 {
   { fhem ("set Schlafzimmer tempListMon 06:00 17.0 20:00 20.0 24:00 17.0")};
   { fhem ("set Schlafzimmer tempListTue 06:00 17.0 20:00 20.0 24:00 17.0")};
   { fhem ("set Schlafzimmer tempListWed 06:00 17.0 20:00 20.0 24:00 17.0")};
   { fhem ("set Schlafzimmer tempListThu 06:00 17.0 20:00 20.0 24:00 17.0")};
   { fhem ("set Schlafzimmer tempListFri 06:00 17.0 20:00 20.0 24:00 17.0")};
   { fhem ("set Schlafzimmer tempListSat 09:00 17.0 20:00 20.0 24:00 17.0")};
   { fhem ("set Schlafzimmer tempListSun 09:00 17.0 20:00 20.0 24:00 17.0")};

}
# End SetTempList_Heizung_Ein

programmieren.
Der Code befindet sich im 99_Utils.pm und wird in Fhem mit {SetTempList_Heizung_Ein} aufgerufen.
Nur funktioniert das nicht mehr wie letztes Jahr es kommt die Meldung

Unknown argument tempListSun, choose one of clear day-temp:on,off,6.0,6.5,7.0,7.5,8.0,8.5,9.0,9.5,10.0,10.5,11.0,11.5,12.0,12.5,13.0,13.5,14.0,14.5,15.0,15.5,16.0,16.5,17.0,17.5,18.0,18.5,19.0,19.5,20.0,20.5,21.0,21.5,22.0,22.5,23.0,23.5,24.0,24.5,25.0,25.5,26.0,26.5,27.0,27.5,28.0,28.5,29.0,29.5,30.0 desired-temp:on,off,6.0,6.5,7.0,7.5,8.0,8.5,9.0,9.5,10.0,10.5,11.0,11.5,12.0,12.5,13.0,13.5,14.0,14.5,15.0,15.5,16.0,16.5,17.0,17.5,18.0,18.5,19.0,19.5,20.0,20.5,21.0,21.5,22.0,22.5,23.0,23.5,24.0,24.5,25.0,25.5,26.0,26.5,27.0,27.5,28.0,28.5,29.0,29.5,30.0 getConfig getRegRaw getSerial night-temp:on,off,6.0,6.5,7.0,7.5,8.0,8.5,9.0,9.5,10.0,10.5,11.0,11.5,12.0,12.5,13.0,13.5,14.0,14.5,15.0,15.5,16.0,16.5,17.0,17.5,18.0,18.5,19.0,19.5,20.0,20.5,21.0,21.5,22.0,22.5,23.0,23.5,24.0,24.5,25.0,25.5,26.0,26.5,27.0,27.5,28.0,28.5,29.0,29.5,30.0 pair party-temp:on,off,6.0,6.5,7.0,7.5,8.0,8.5,9.0,9.5,10.0,10.5,11.0,11.5,12.0,12.5,13.0,13.5,14.0,14.5,15.0,15.5,16.0,16.5,17.0,17.5,18.0,18.5,19.0,19.5,20.0,20.5,21.0,21.5,22.0,22.5,23.0,23.5,24.0,24.5,25.0,25.5,26.0,26.5,27.0,27.5,28.0,28.5,29.0,29.5,30.0 peerBulk raw regBulk regSet reset sign sysTime unpair

Wer hat ein Idee ?
Vorgang ist auch in der Wiki so erklärt siehe hier (//www.fhemwiki.de/wiki/HM-CC-TC_Funk-Wandthermostat#Temperaturlisten)
Titel: Aw: HM-CC-TC Problem mit set ... tempList....
Beitrag von: Billy am 14 September 2013, 20:54:44
Zitat von: FHEM-Freak schrieb am Sa, 14 September 2013 20:16Da die Heizsaison bald beginnt wollte ich meine HM-CC-TC ...............

Wer hat ein Idee ?
Set templist geht nur noch über
channel_02 Climate

nicht mehr über das Device!!

Billy
Titel: Aw: HM-CC-TC Problem mit set ... tempList....
Beitrag von: FHEM-Freak am 22 September 2013, 14:25:45
Danke Billy.
Hab es geändert läuft jetzt über den Climate Kanal.