Hallo zusammen,
ich habe einen HM-LC-Sw1PBU-FM mit
define Badlicht_an notify bd_sw:on* define Badlicht_aus at +00:20:00 set bd_sw off
schalte ich das Licht für 20minuten an - ich hätte gerne das es nach 19 minuten kurz blinkt
um darauf hinzuweisen das es geleich ausgeht. Wenn man jetzt den schalter drückt sollen die 20min neu angestossen werden...
Wie kann ich das realisieren?
hi der-Lolo,
nun, zum einen kann man die Register nutzen, evtl nicht dein Weg.
Die Schwierigkeit sollte das "kurze" aus sein. schicke sich nach 19 min eine Sequenz
set ... off;sleep 0.2;set ... on-for-timer 60
passe auf,dass dein notify nicht durch das on-for-timer getriggert wird! den Filter solltest du genauer fassen
Gruss Martin
Hallo Martin,
Ich muss hier nochmal nachfragen...
Ich habe das notify angepasst:
define notify bd_sw:on* define Badlicht_aus at +00:00:30 set bd_sw off;sleep 0.3;set bd_sw on-for-timer 60
Die folge ist das nach 30sekunden das licht ausgeht... Also nur ein bisschen am Ziel vorbei geschossen.
Was habe ich denn da schon wieder nicht verstanden? Wird eine solche Sequenz denn überhaupt Punkt für Punkt abgearbeitet?
Was meinst du in deinem Post mit Filter?
Wie würde sich das Vorhaben über die Register realisieren lassen?
Wann hat man Homematic soweit verstanden das man nicht ständig dumme fragen fragen muss..?
hallo martin,
gab es nicht sogar im aktor das feature das er kurz vor dem ende eines on-for-timer blinken kann? oder war das nur der dimmer?
gruss
andre
@andre
ich hatte einmal etwas gelesen - ist mir aber aktuell nicht klar, wie es geht. Möglich ist es schon...
@der-Lolo
ZitatWann hat man Homematic soweit verstanden das man nicht ständig dumme fragen fragen muss..?
keine Ahnung, den Zustand habe ich noch nicht erreicht ;-)
es kommt immer darauf an, wie speziell die Anforderungen sind.
die Kommandos werden sequenziell abgearbeitet. das Sleep sollte nicht zu lange sein, da es FHEM pausieren lässt. vielleicht solltest du es etwa klammern?
Gruss Martin
ich hab es wieder gefunden wo ich es gelesen hatte: http://www.homematic-inside.de/archive/tecbase/item/root/experten-modus-parameter.html (//www.homematic-inside.de/archive/tecbase/item/root/experten-modus-parameter.html). in der grafik als e bzw. ausschaltverzögerungs-sprung.
gruss
andre
danke, hatte ich auch einmal gefunden :-)
laut register kann man "OffDlyBlink" einschalten.
wie man das parametrisiert ist mir nicht klar. Es gibt noch
OffDlyNewTime
OffDlyOldTime
evtl Blinkzeit? Die Dimmer haben jede Menge register....
Klingt als ob ich da mein erstes template bauen muss..
Gibts vorlagen? Wo finde ich die?
commandref?
Hallo Martin,
Ich meinte eigentlich das ich mir gerne deine templates als Vorlage anschauen möchte - das Comandref hilft mir nicht...
Noch dazu kommt das der Schalter ein Schalter und kein Dimmer ist.
Die Register offdlyblink offdlynewtime offdlyoldtime gibt es nicht...
Es gibt:
bd_sw type:switch -
list:peer register :value
3:self01 lgActionType :jmpToTarget
3:self01 lgCtDlyOff :geLo
3:self01 lgCtDlyOn :geLo
3:self01 lgCtOff :geLo
3:self01 lgCtOn :geLo
3:self01 lgCtValHi :100
3:self01 lgCtValLo :50
3:self01 lgMultiExec :on
3:self01 lgOffDly :0 s
3:self01 lgOffTime :111600 s
3:self01 lgOffTimeMode :absolut
3:self01 lgOnDly :0 s
3:self01 lgOnTime :111600 s
3:self01 lgOnTimeMode :absolut
3:self01 lgSwJtDlyOff :off
3:self01 lgSwJtDlyOn :off
3:self01 lgSwJtOff :off
3:self01 lgSwJtOn :dlyOff
3:self01 shActionType :jmpToTarget
3:self01 shCtDlyOff :geLo
3:self01 shCtDlyOn :geLo
3:self01 shCtOff :geLo
3:self01 shCtOn :geLo
3:self01 shCtValHi :100
3:self01 shCtValLo :50
3:self01 shOffDly :0 s
3:self01 shOffTime :111600 s
3:self01 shOffTimeMode :absolut
3:self01 shOnDly :0 s
3:self01 shOnTime :111600 s
3:self01 shOnTimeMode :absolut
3:self01 shSwJtDlyOff :off
3:self01 shSwJtDlyOn :off
3:self01 shSwJtOff :off
3:self01 shSwJtOn :dlyOff
3:self02 lgActionType :jmpToTarget
3:self02 lgCtDlyOff :geLo
3:self02 lgCtDlyOn :geLo
3:self02 lgCtOff :geLo
3:self02 lgCtOn :geLo
3:self02 lgCtValHi :100
3:self02 lgCtValLo :50
3:self02 lgMultiExec :on
3:self02 lgOffDly :0 s
3:self02 lgOffTime :111600 s
3:self02 lgOffTimeMode :absolut
3:self02 lgOnDly :0 s
3:self02 lgOnTime :111600 s
3:self02 lgOnTimeMode :absolut
3:self02 lgSwJtDlyOff :on
3:self02 lgSwJtDlyOn :on
3:self02 lgSwJtOff :dlyOn
3:self02 lgSwJtOn :on
3:self02 shActionType :jmpToTarget
3:self02 shCtDlyOff :geLo
3:self02 shCtDlyOn :geLo
3:self02 shCtOff :geLo
3:self02 shCtOn :geLo
3:self02 shCtValHi :100
3:self02 shCtValLo :50
3:self02 shOffDly :0 s
3:self02 shOffTime :111600 s
3:self02 shOffTimeMode :absolut
3:self02 shOnDly :0 s
3:self02 shOnTime :111600 s
3:self02 shOnTimeMode :absolut
3:self02 shSwJtDlyOff :on
3:self02 shSwJtDlyOn :on
3:self02 shSwJtOff :dlyOn
3:self02 shSwJtOn :on
Wie müsste ich die Klammern den setzen wenn es nicht über Register funktioniert..?
dann sieht es mit dem Blinken schlecht aus.
Die Register für short und long sind immer gleich (ausser multiexec für long)
somit hast du
condition werte - bewerten und filtern trigger-eingänge. Uninteressant für dich
CtDlyOff :geLo
CtDlyOn :geLo
CtOff :geLo
CtOn :geLo
CtValHi :100
CtValLo :50
jumptabelle - was soll gemacht werden, wenn man im Zustand x ist und ein trigger kommt
ZitatActionType :jmpToTarget
SwJtDlyOff :off
SwJtDlyOn :off
SwJtOff :off
SwJtOn :dlyOff
Zeiten - wie lange soll man in einem Zustand bleiben, wenn kein weiterer Trigger kommt
ZitatOffDly :0 s
OffTime :111600 s
OnDly :0 s
OnTime :111600 s
das habe ich nie peobiert
ZitatOffTimeMode :absolut
OnTimeMode :absolut
du kannst einmal testen, was passiert wenn du offDly hochsetzt.aber warscheinlich blinkt es nicht.
wenn du OnTime und OffTime auf ungleich 111600 setzt wird es immer blinken - aber eben nicht mehr aufhören.
ein template wäre
set hm templateDef mytemplate "" "my template" SwJtDlyOn:off SwJtOff:off
Gruss Martin
Ok, offDly hab ich probiert, du hast recht - es blinkt nicht...
Weiter oben meintest du ich könne eine Sequenz:
set ... off;sleep 0.2;set ... on-for-timer 60
nutzen, aber auch das funktionierte ja nicht - wegen Klammern meintest du...
Wie müsste ich die Klammern den setzen wenn es nicht über Register funktioniert..?
Wahrscheinlich steh ich mal wieder gewaltig auf der Leitung, es kann ja nicht so schwer sein...
Im Einsteiger pdf ist
define a7 at +*{3}00:00:02 set lamp on-for-timer 1 # drei mal blinken
(drei mal alle 2 Sekunden für 1 Sekunde einschalten).
Beschrieben, on-for-timer mag hm aber ja nicht.
Hat vielleicht noch jemand eine Idee?
wieso mag der SW1 on-for-timer nicht?
meinst du ein einfaches
set <entity> on-for-timer 2
?
das sollte gehen, bei eigentlich allen normalen licht schaltern. Es sollte auch in allen notifys verwendet werden können.
das Beispiel aus dem einsteigerdoc sollte so gehen (lamp gegen deine Lampe ersetzen).
Problem ist, wenn du zwischendurch das Licht einschaltest wird der timer weiter laufen und das licht wieder ausschalten. Du musst also den timer stoppen, wenn das Licht an bleiben soll.
probier doch
define nf notify bd_sw:on* {fhem "set bd_sw off";;\
fhem "define t at +00:00:04 {fhem \"set bd_sw on-for-timer 6\" }"}
Zeiten selbst einstellen
Gruss Martin