FHEM Forum

FHEM - Hausautomations-Systeme => Homematic => Thema gestartet von: Tobias am 30 September 2013, 08:25:26

Titel: Jalousieaktor HM-LC-BL1-FM peeren??
Beitrag von: Tobias am 30 September 2013, 08:25:26
Hi,
habe meinen HM-LC-BL1-FM erfolgreich mit FHEM gepaired.
Allerdings fällt mir in den Reading auf, das die Message immer nach broadcast geht:
deviceMsg  50 % (to broadcast)
Ich hätte jetzt "to CUL_HM" erwartet. Meine HM-SEC-RHS FenstergriffKontrakte musste ich jedenfalls mit folgendem Befehl zusätzlich noch peeren, aber irgendwie scheint der BL1-FM das Kommando peerChan nicht zu kennen...
set RL_OG_Garten_L peerChan 0 F12005 single set
Unknown argument peerChan, choose one of clear down getConfig getRegRaw getSerial inhibit off on pair pct:slider,0,1,100 peerBulk press raw regBulk regSet reset sign statusRequest stop toggle unpair up


Ist "broadcast" also doch korrekt? Müsste nicht FHEM zumindest ein ACK schicken, was aber IMHO nur dann passiert wenn FHEM direkt angesprochen wird "to CUL_HM"??

Leider steht diesbezüglich nichts im Wiki (//www.fhemwiki.de/wiki/HM-LC-BL1-FM_Funk-Jalousieaktor)
Titel: Aw: Jalousieaktor HM-LC-BL1-FM peeren??
Beitrag von: martinp876 am 30 September 2013, 09:35:28
Hallo Tobias,

eigentlich sollte die Devicemsg an <hmlan> gehen.
ist das peering korrekt, also ist PairedTo korrekt zu lesen?

peerChan erwartet den Sender immer an erster stellen. Also
set <sc> peerChan 0 RL_OG_Garten_L single set

Gruss Martin
Titel: Aw: Jalousieaktor HM-LC-BL1-FM peeren??
Beitrag von: Tobias am 30 September 2013, 09:42:54
Hi Martin,
so sehen die Readings aus:

(siehe Anhang / see attachement)


Was meinst du mit <sc>? Es gibt keinen direkten Empfänger, nur FHEM, also mein CUL-Stick "CUL_HM" -> 0xF12005
set <sc> peerChan 0 RL_OG_Garten_L single set
Titel: Aw: Jalousieaktor HM-LC-BL1-FM peeren??
Beitrag von: martinp876 am 30 September 2013, 10:46:53
sc ist blödsinn.

aber du wolltest ein peerChan ausführen. da wollstet du mit einer remote-taste peeren  - oder?
Wenn nicht brauchst du es nicht.
Titel: Aw: Jalousieaktor HM-LC-BL1-FM peeren??
Beitrag von: Tobias am 30 September 2013, 10:55:44
Hi Martin,
nein, der BL1-FM soll seinen Status nur nicht in die Welt, sondern direkt zum CUL_HM senden.

Beispiel: So sieht zb. einer meiner HM-SEC-RHS aus. Dieser sendet auch direkt zum CUL_HM

(siehe Anhang / see attachement)
Titel: Aw: Jalousieaktor HM-LC-BL1-FM peeren??
Beitrag von: martinp876 am 30 September 2013, 20:00:29
hi Tobias,

also gepairt ist dein BL1.
gepeert ist er noch nicht - jedenfalls sehe ich keine entsprechenden register.
Allerdings sehe ich auch keine deviceMsg hier. Wo ist die? war es eine Alte?
readings werden nicht automatisch gelöscht

Gruss Martin
Titel: Aw: Jalousieaktor HM-LC-BL1-FM peeren??
Beitrag von: Tobias am 01 Oktober 2013, 07:29:48
Hi Martin,
ich versteh dein Post nicht... im Screenshot ganz oben steht doch eine DeviceMsg..?? nämlich 50% (to broadcast).
Device ist ganz frisch angelegt, gepaired sowie auf 50% gefahren.
Titel: Aw: Jalousieaktor HM-LC-BL1-FM peeren??
Beitrag von: martinp876 am 01 Oktober 2013, 08:46:00
hallo Tobias,

sorry, hatte das falsche Bild angesehen.

wenn der BL1 gepairt ist und immer noch den Status an Broadcast sendet fällt mich auch nichts ein. scheint die Implementierung des BL1 zu sein.

Gruss Martin