FHEM Forum

FHEM - Hausautomations-Systeme => MAX => Thema gestartet von: silver77 am 01 Oktober 2013, 20:56:45

Titel: Fensterkontakt an Heizkörperthermostat anlernen
Beitrag von: silver77 am 01 Oktober 2013, 20:56:45
Hallo,

ich benutze einen Cul um meine drei Heizkörperthermostate anzusteuern, was auch soweit einwandfrei klappt.
Zusätzlich habe ich noch drei Fensterkontakte, diese werden auch einwandfrei von fhem erkannt. Wie kann ich diese nun an ein
Thermostat anlernen, habe es schon mit "set associate" probiert aber dann kommt im Log immer eine Fehlermeldung "Cul Max Send Queue Handler Missing Ack from ......".
Geht das überhaupt ohne Max Cube oder Wandthermostat?






Titel: Aw: Fensterkontakt an Heizkörperthermostat anlernen
Beitrag von: pnewman am 10 Oktober 2013, 18:18:07
Hallo silver77,
die Fensterkontakte werden erkannt, ist klar.
Sie müssen aber auch angelernt werden.
set "CULMAX0" pairmode 30

dann am Fensterkontakt den anlernknopf drücken, der Fensterkontakt blinkt ein paarmal hintereinander und sollte nach wenigen sekunden angelernt sein und aufhören zu blinken.
Dann kann man diesen Fensterkontakt einem oder zwei Thermostaten zuordnen.
set fenster associate HZ
und
set HZ associate fenster

Dann reagiert der Thermostat auf das Fenster!

Gruß
pnewman