FHEM Forum

FHEM - Hausautomations-Systeme => Homematic => Thema gestartet von: gagga am 05 Oktober 2013, 11:33:53

Titel: Reading R-intKeyVisib bei HM-LC-Sw1PBU-FM ?
Beitrag von: gagga am 05 Oktober 2013, 11:33:53
Weiß jemand wofür das Reading R-intKeyVisib bei einem HM-LC-Sw1PBU-FM sein könnte?

Kann ich irgendwie den/die Channels eines HM-LC-Sw1PBU-FM auslesen um sie mit peerBulk bzw peerChan mit einem weiteren Aktor linken zu können?


Ciao,
gagga
Titel: Aw: Reading R-intKeyVisib bei HM-LC-Sw1PBU-FM ?
Beitrag von: martinp876 am 05 Oktober 2013, 13:36:38
Hallo gagga,

mit get regList gibt es eine (sehr) kurzbeschreibung der Register
intKeyVisib schaltet die internen Tasten und deren Parameter sichtbar und macht die Aenderbar. SW1PBU sollte 2 haben

auslesen der Daten mit getConfig - incl peers
warum musst du die peers auslesen um weitere zu peeren? Die Channels sollten alle immer sichtbar sein. ein SW1 hat nur einen channel - der ist in "entity-union" mit der device entity "vereint" - so der default. Du kannst gerne auch eine channel-entity manuell anlegen
Gruss Martin