Guten Abend.
Ich möchte gerne über meine FHT8b's einen Befehl schicken, wenn ich das Haus verlasse.
Wie kann ich den Wert von "night-temp" Wert auf "desired-temp" kopieren, um quasi eine Nachtabsenkung durchzuführen?
set FHT_2102 desired-temp night-temp
...hat leider nicht funktioniert.
Grüße Tim
set FHT_2102 mode manual desired-temp 17.0
Ich würde immer noch mode manual setzen damit bei Abwesenheit nicht durch einen eingestellten Schaltpunkt wieder eine andere Temperatur eingestellt wird.
Willst du mehre FHTs schalten dann set FHT.* mode ....
desired-temp nimmt ein Dezimahlzahl als Argument.
Das Problem kann man nur mit einem Perl-Ausdruck wie
{ fhem("set FHT_2012 desired-tmp ".ReadingsVal("FHT_2012", "night-temp", 10) }
lösen, und sowas ist normalerweise Teil einer notify oder einer at Definition
Möchte auch vorschlagen, das lieber nach Pauls Methode zu machen.