Wenn ich bei meinem HM_HM_CC_RT_DN eine neue Temperatur einstelle,
wird diess beim nächsten Funkkontakt gestellt. Der Wert "desired-temp"
bleibt aber noch auf dem alten Wert und hat somit hier für verwirrung gesorgt. Erst beim nächsten
Interval (Minuten später) wird auch dieser Wert auf den gerade gesetzten Wert aktualisiert.
Sollten nicht desired-temp direkt NACH dem setzen eines Wertes aktualisiert werden?
nein, das ist ein Reading das vom Thermostaten gelesen wird (deshalb heißt es Reading) Die Aktualisierung kann also erst nach der Übertragung erfolgen.
Du kannst aber für den Regler den Burst-Mode anschalten, dann wird auch der Befehl sofort übertragen und nicht erst nach dem nächsten Übertragungszyklus.
Danke :-)
Hast Du noch eine Idee, wie ich diesen Modus aktivieren kann?
Mich würde auch interessieren, ob ich das Erkennen des "Fenster-Offen" Modus auslesen kann, ist hier aber vermutlich off topic.
In FHEM sehe ich dazu leider keinen Eintrag ..... Danke dennoch!
Zitat von: JoeALLb schrieb am Fr, 11 Oktober 2013 18:43Hast Du noch eine Idee, wie ich diesen Modus aktivieren kann?
set <name> regSet burstRx on
Lies doch mal den Haupt-Thread zu dem neuen Thermostaten, da sind Deine Fragen alle schon beantwortet.
Link
Danke, den hab ich ursprünglich nicht gefunden!
Konnte alle offenen Fragen klären! :D