Hallo,
ich nutze FHEM auf einer Fritz!Box 7390 zur Messung und Anzeige von S0-Stromzählern. Die Anzeige eines komplexen Diagramms kann hier schon mal 15 Sekunden und länger dauern. Ich habe bemerkt, dass Signale, die in dieser Zeit eingehen, verzögert verarbeitet werden. Kann das jemand bestätigen, d.h. blockiert das SVG-Modul die main-Schleife von FHEM? Falls ja, lässt sich das irgendwie ändern?
Schöne Grüße
Christian
Moin Christian,
Das hast Du richtig bemerkt, während FHEM einen Plot generiert, wird nichts anderes abgearbeitet.
Ob man das ändern kann, weiß ich nicht.
Gruß Joachim
du kannst das attribut plotfork setzen für die fhemweb instanz setzen. aber vorsicht. das verträgt sich weder mit systemen die wenig hauptspeicher haben noch mit dblog und dem sqlite backend.
gruss
andre
Danke, das probiere ich mal.
Mach mal ein Update auf Ver 5.5, da ist der Aufbau der Grafiken schon viel schneller als in 5.4.
Gruß
Frank