Hi !
Ich habe vor den Twin-Sender Intertechno ITS-2000 als Wassermelder zu nutzen und mir bei Statusänderung (on) eine E-Mail Benachrichtigung
senden zu lassen.
ITS-2000 wird über autocreate erkannt (TRX_light...), die E-Mail Einstellungen habe ich in der 99 utils.pm angepasst. Testmail
über das Eingabefeld funktioniert auch.
Ich habe in der .cfg schon ein paar Versuche unternommen aber ich bekomme es einfach nicht hin dass ich bei Statusänderung
eine E-Mail erhalte.
Wie vermutlich unschwer zu erkennen bin ich Anfänger. Wenn mir hier jemand behilflich sein könnte..... ?
So sieht das also momentan fast unverbastelt aus:
define gar_Wassermelder TRX_LIGHT AC 007372ee02 light
attr gar_Wassermelder eventMap on:Ein off:Aus
attr gar_Wassermelder onOffDevice true
attr gar_Wassermelder room Schacht
define FileLog_TRX_AC_007372ee02 FileLog ./log/TRX_AC_007376ee02-%Y.log TRX_AC_007376ee02
attr FileLog_TRX_AC_007372ee02 logtype text
attr FileLog_TRX_AC_007372ee02 room TRX_LIGHT
Danke !
Gruß
Patrick
Okay, doch selber hinbekommen. Aller Anfang ist schwer... :P
Für die Interessierten:
define gar_Wassermelder TRX_LIGHT AC XXXXXXX light
define Wassermelder notify gar_Wassermelder:light:.Ein.* {\
DebianMail('xxxxx@@xxxx.domain','Wasseralarm','Wasseralarm Wasseruhr !!!');;\
}