Hallo,
nach dem heutigen Update kann ich nicht mehr neben dem max Thermostat Thermostaten die DesiredTemperatur einstellen die Auswahlbox ist weg :(
Nun bekomme ich folgendes nach shutdown restart .... Per Maxsoftware klappt alles CUBE is also Okay aber das max Modul scheint kaputt ???
2013.10.29 11:59:57 1: Including fhem.cfg
2013.10.29 12:00:00 1: reload: Error:Modul 00_MAXLAN deactivated:
Global symbol "$groupId" requires explicit package name at ./FHEM/00_MAXLAN.pm line 542, <$fh> line 9.
2013.10.29 12:00:00 0: Global symbol "$groupId" requires explicit package name at ./FHEM/00_MAXLAN.pm line 542, <$fh> line 9.
EDIT: Hatte noch ein 00_MAXLAN backup von vor 1 Woche. Alles OKAY.
Kann nur durch das Update heute morgen passiert sein.
Was muss ich tun um wieder die MAXLAn version zu bekommen ? Er denkt ich hätte die neuste Installiert ? Mus sich die release löschen?
Fix ist committed.
soweit erstmal wieder ok.
Hallo,
leider nicht ok...
Fehler tritt immer noch auf....
Gruß,
Joachim
Du musst natürlich die Datei aus dem SVN nehmen
http://sourceforge.net/p/fhem/code/HEAD/tree/trunk/fhem/FHEM/00_MAXLAN.pm
dann klappt es. Update geht erst morgen.
mfg
Hallo,
dank für den Hinweis......jetzt geht's wieder.......
gruß,
Joachim
sag ich doch. kleine Ursache....