FHEM Forum

FHEM - Hausautomations-Systeme => Homematic => Thema gestartet von: eldrik am 30 Oktober 2013, 19:13:21

Titel: Unknown Argument
Beitrag von: eldrik am 30 Oktober 2013, 19:13:21
Hi,

Ich bekomme bei einem Unterputz Schalter 1Fach folgende Meldung wenn ich das Webcmd on absetze, woran kann das liegen?

Unknown argument on, choose one of clear:readings,register,rssi,msgEvents getConfig getRegRaw pair raw regBulk regSet reset unpair virtual:slider,1,1,40

Über eure Unterstützung würde ich mich freuen :)

Greetz
Eldrik
Titel: Antw:Unknown Argument
Beitrag von: Zrrronggg! am 30 Oktober 2013, 19:15:43
ohne den passenden Teil deiner Config wird da nix zu helfen sein.
Titel: Antw:Unknown Argument
Beitrag von: eldrik am 30 Oktober 2013, 19:35:43
Hi,

ist das so OK?

define Schalter.1Fach_Aussenleuchte_vorne CUL_HM 119A94
attr Schalter.1Fach_Aussenleuchte_vorne alias Licht.Aussenleuchte_vorne
attr Schalter.1Fach_Aussenleuchte_vorne autoReadReg 4_reqStatus
attr Schalter.1Fach_Aussenleuchte_vorne devStateIcon off:light_light on:light_light_dim_100
attr Schalter.1Fach_Aussenleuchte_vorne expert 2_full
attr Schalter.1Fach_Aussenleuchte_vorne firmware 1.9
attr Schalter.1Fach_Aussenleuchte_vorne icon light_wall_3
attr Schalter.1Fach_Aussenleuchte_vorne model HM-LC-SW1-FM
attr Schalter.1Fach_Aussenleuchte_vorne peerIDs 00000000,
attr Schalter.1Fach_Aussenleuchte_vorne room CUL_HM,Erdgeschoss
attr Schalter.1Fach_Aussenleuchte_vorne serialNr GEQ0004017
attr Schalter.1Fach_Aussenleuchte_vorne webCmd on:off


Greetz
Eldrik
Titel: Antw:Unknown Argument
Beitrag von: LuckyDay am 30 Oktober 2013, 23:36:54
das fehlt
attr Schalter.1Fach_Aussenleuchte_vorne subType switch

und bei webcmd fehlt toggle

attr Schalter.1Fach_Aussenleuchte_vorne webCmd toggle:on:off

hary
Titel: Antw:Unknown Argument
Beitrag von: eldrik am 31 Oktober 2013, 13:34:19
Klasse, es lag an dem subtype, das toggle wird an dieser Stelle nicht benötigt und sorgt meiner Info nach ja nur dafür, dass der aktuell aktive Modus z.B. on geswitched wird (off).

Den Attribut muss ich wohl irgendwann unbeabsichtigt entfernt haben, denn vorher lief es problemlos.

Greetz
Eldrik
Titel: Antw:Unknown Argument
Beitrag von: LuckyDay am 31 Oktober 2013, 15:03:09
Das toggle brauchst du im Fhemweb, wenn du aufs Lampensymbol drückst mit der Maus,
ohne toggle kannst du es nur einschalten aber nicht aus :)
Titel: Antw:Unknown Argument
Beitrag von: eldrik am 31 Oktober 2013, 20:09:09
Hmm das ist bei mir definitiv nicht der Fall, wenn ich auf das Lampensymbol (ios7 theme) klicke geht das Licht an und das Icon wechselt drücke ich wieder auf das Symbol geht das Licht aus.

Greetz
Eldrik
Titel: Antw:Unknown Argument
Beitrag von: betateilchen am 31 Oktober 2013, 21:08:00
das an- und ausschalten funktioniert bei mir auch ganz ohne toggle.
Titel: Antw:Unknown Argument
Beitrag von: martinp876 am 01 November 2013, 11:34:31
wenn man kein eigenes webCmd definiert wird ein default gesetzt. Toggel ist bei schaltern (meist?) dann dem Icon zugeordnet. Das passiert unsichtbar. Stellt man ein eigenes webCmd zusammen sollte das erste kommando dem Icon hinterlegt werden. Unsichtbar geht dies bei eigenem wedCmd eigentlich nicht.