Hallo zusammen,
ich kom grad von nem Trip ins benachbarte Ausland wo ich mir mal eben 3 REV Dosen besorgt habe - zum testen.
Wahlschalter der Dose A1-3, B1-3, etc..... Steht der Einfachheit halber auf A1
Kurz im Wiki nachgesehen, danach sollte er mit set CUL_0 raw is1fff1ff0ff ff anzuschalten sein?!?
Im CUL log sehe ich lediglich
2013-11-01_17:34:30 CUL_0 raw is 1fff1ff0ff ff
2013-11-01_17:34:31 CUL_0 UNKNOWNCODE is1fff1ff0ffff
Vorher hatte ich noch den CUL auf v1.55 geflasht
der CUL ist folgendermassen definiert
CMDS
BCFiAZEGMRTVWXefmltux
CUL_0_MSGCNT
1
CUL_0_TIME
2013-11-01 17:43:43
Clients
:FS20:FHT.*:KS300:USF1000:BS:HMS: :CUL_EM:CUL_WS:CUL_FHTTK:CUL_RFR:CUL_HOERMANN: :ESA2000:CUL_IR:CUL_TX:Revolt:IT:
DEF
/dev/ttyACM0@9600 1234
DeviceName
/dev/ttyACM0@9600
FD
12
FHTID
1234
NAME
CUL_0
NR
23
PARTIAL
RAWMSG
E0101CED52D0E002C003A
RSSI
-45
STATE
Initialized
TYPE
CUL
VERSION
V 1.55 CUL868
initString
X21
Die Steckdose mit
define My_Switch IT 1fff1ff0ff ff 00
attr My_Switch IODev CUL_0
attr My_Switch model itswitch
attr My_Switch room switches
Laut Wiki müßte das doch eigentlich funktionieren?
Sieht evtl jemand auf anhieb den fehler?
Herzliche Grüße
Frank
Lösung:
Es waren keine Rev Dosen :siehe
http://forum.fhem.de/index.php/topic,16599.msg108227.html#msg108227
Herzliche Grüße