Hallo ChrisW
fakeWT funktioniert meines Wissens nur mit dem CUL.
Wenn du einen bestehenden Sensor hast und diesen nutzen willst sehe ich nur die Möglichkeit die hier
http://forum.fhem.de/index.php/topic,14154.msg101571.html#msg101571 (http://forum.fhem.de/index.php/topic,14154.msg101571.html#msg101571)
beschrieben ist.
Das Max-Thermostat wird als reines Stellglied "missbraucht". Der Regler wird in FHEM realisiert.
Als Istwert kann man alles verwenden was innerhalb von FHEM bekannt ist.
Folgende Nachteile:
- am Thermostat wird nicht mehr der tatsächliche Sollwert dargestellt, sondern ein sehr hoher nie zu erreichender Sollwert z.B. 30 Grad oder ON
- der Sollwert am Thermostat sollte nicht mehr verändert werden durch manuellen Eingriff z.B. über Bedienungssperre
John
Okay Danke ich glaub ich werd mir lieber ein Wandthermostat besorgen *G*