Heute morgen ist mein Rollladen im Büro nicht nach oben gegangen. Die Befehle sind alle im Protokoll, wenn ich aber einen List device mache, dann scheint das nicht angekommen zu sein. Um 7:31 habe ich den Befehl in die Kommandozeile gesetzt. Ging ohne Probleme.
Dasselbe hatte ich gestern im Hobbyraum. Der Rollladen ist nicht nach unten gefahren.
Internals:
DEF 1C8689
EVENTS 3
HMLAN1_MSGCNT 4
HMLAN1_RAWMSG R50289E9D,0001,142380E1,FF,FFB9,15A4101C86891EA112060196004A
HMLAN1_RSSI -71
HMLAN1_TIME 2013-11-13 07:31:48
IODev HMLAN1
LASTInputDev HMLAN1
MSGCNT 4
NAME Jal_Buero
NR 286
STATE 75 %
TYPE CUL_HM
lastMsg No:15 - t:10 s:1C8689 d:1EA112 060196004A
protLastRcv 2013-11-13 07:31:48
protSnd 3 last_at:2013-11-13 07:31:48
protState CMDs_done
rssi_HMLAN1 avg:-73.5 min:-74 max:-73 lst:-74 cnt:2
rssi_at_HMLAN1 avg:-72.75 min:-79 max:-70 lst:-71 cnt:4
Readings:
2013-11-13 07:29:47 CommandAccepted yes
2013-11-10 19:57:23 PairedTo 0x1EA112
2013-11-10 19:52:01 R-driveDown 22 s
2013-11-10 19:52:01 R-driveTurn 0.5 s
2013-11-10 19:52:01 R-driveUp 22 s
2013-11-10 19:57:23 R-intKeyVisib invisib
2013-11-10 19:57:23 R-pairCentral 0x1EA112
2013-11-10 19:57:24 R-refRunCounter 0
2013-11-10 19:57:24 R-sign off
2013-11-10 19:57:23 RegL_00: 02:01 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 0A:1E 0B:A1 0C:12 00:00
2013-11-10 19:57:24 RegL_01: 08:00 09:00 0A:00 0B:00 0C:DC 0D:00 0E:DC 0F:05 10:00 00:00
2013-11-13 07:31:48 deviceMsg 75 % (to HMLAN1)
2013-11-13 07:31:48 level 75 %
2013-11-13 07:31:48 motor stop:75 %
2013-11-13 07:31:48 pct 75
2013-11-10 17:25:11 running -
2013-11-13 07:31:48 state 75 %
2013-11-13 07:31:48 timedOn off
Helper:
mId 0005
rxType 1
Prt:
bErr 0
sProc 0
Rspwait:
Q:
qReqConf
qReqStat
Role:
chn 1
dev 1
Rssi:
Hmlan1:
avg -73.5
cnt 2
lst -74
max -73
min -74
At_hmlan1:
avg -72.75
cnt 4
lst -71
max -70
min -79
Attributes:
autoReadReg 4_reqStatus
devStateIcon 1..49:fts_shutter_30 50..99:fts_shutter_60 off:fts_shutter_90 on:fts_shutter_10
expert 2_full
firmware 1.5
icon fts_shutter_10
model HM-LC-BL1-FM
peerIDs 00000000,
room UG
serialNr JEQ0303573
subType blindActuator
webCmd toggle:on:off:up:down:stop:statusRequest
Hallo Baukater,
nach allem was ich sehen kann ist das Kommando korrekt übertragen worden. Es gibt keinerlei Protokoll-Fehler. Die letzte empfangenen Message kam in 07:31:48 und berichtet, dass das Rollo auf 75% steht und der Motor stehen geblieben ist.
Du wolltest aber 100%?
Die letzten Kommandos werden nicht gespeichert - evtl hast du ein logfile davon?
Meine erste Frage ist: war das kommando korrekt oder hat der Rollo einfach gestoppt...
Gruss Martin
Das letzte Kommando auf 70 % habe ich in der Befehlszeile eingegeben, nachdem der Rollo regulär im 7:15 gemäß config nicht auf 70 % hochgefahren ist.
ok - schade. dann haben wir nicht die "orginal" letzte message. Wenn sonst keine logs vorhanden sind wird es schwer.