FHEM Forum

FHEM => Anfängerfragen => Thema gestartet von: Hightower62 am 13 November 2013, 22:41:13

Titel: [Gelöst] Warum stimmen die Schaltzeiten nicht (HM-CC-RT-DN)
Beitrag von: Hightower62 am 13 November 2013, 22:41:13
Hallo,

ich bin noch Änfänger und verstehe nicht warum die Schaltzeiten der Thermostate nicht stimmt.

Das ist die Methode mit der ich die Zeiten setze:
sub SetTempList_NORMAL($)
{
   my ($obj) = @_;
   { fhem ("set $obj tempListMon prep 06:00 20 08:00 18 18:00 20 22:00 17 24:00 17")};
   { fhem ("set $obj tempListTue prep 06:00 20 08:00 18 18:00 20 22:00 17 24:00 17")};
   { fhem ("set $obj tempListWed prep 06:00 20 08:00 18 18:00 20 22:00 17 24:00 17")};
   { fhem ("set $obj tempListThu prep 06:00 20 08:00 18 18:00 20 22:00 17 24:00 17")};
   { fhem ("set $obj tempListFri prep 06:00 20 08:00 18 18:00 20 22:00 17 24:00 17")};
   { fhem ("set $obj tempListSat prep 08:00 20 10:00 18 18:00 20 22:00 17 24:00 17")};
   { fhem ("set $obj tempListSun exec 08:00 20 10:00 18 18:00 20 22:00 17 24:00 17")};
}


Auszug aus dem Log:

2013.11.13 22:28:10 2: CUL_HM set hz_Bad_ClimRT_tr tempListMon prep 06:00 20 08:00 18 18:00 20 22:00 17 24:00 17
2013.11.13 22:28:10 2: CUL_HM set hz_Bad_ClimRT_tr tempListTue prep 06:00 20 08:00 18 18:00 20 22:00 17 24:00 17
2013.11.13 22:28:10 2: CUL_HM set hz_Bad_ClimRT_tr tempListWed prep 06:00 20 08:00 18 18:00 20 22:00 17 24:00 17
2013.11.13 22:28:10 2: CUL_HM set hz_Bad_ClimRT_tr tempListThu prep 06:00 20 08:00 18 18:00 20 22:00 17 24:00 17
2013.11.13 22:28:10 2: CUL_HM set hz_Bad_ClimRT_tr tempListFri prep 06:00 20 08:00 18 18:00 20 22:00 17 24:00 17
2013.11.13 22:28:10 2: CUL_HM set hz_Bad_ClimRT_tr tempListSat prep 08:00 20 10:00 18 18:00 20 22:00 17 24:00 17
2013.11.13 22:28:10 2: CUL_HM set hz_Bad_ClimRT_tr tempListSun exec 08:00 20 10:00 18 18:00 20 22:00 17 24:00 17

so sieht der Plot aus (als Anhang):

Ich bin für jeden Hinweis dankbar.
Titel: Antw:Warum stimmen die Schaltzeiten nicht (HM-CC-RT-DN)
Beitrag von: LuckyDay am 13 November 2013, 22:51:45
stimmt doch alles
du hast programmiert z.B mittwoch
von 0-6uhr 20, bis 8uhr 18, bis 18uhr 20 , bis 24 17 grad

oder was war die Frage?
Titel: Antw:Warum stimmen die Schaltzeiten nicht (HM-CC-RT-DN)
Beitrag von: Hightower62 am 13 November 2013, 22:58:51
OK, wer lesen kann ist eindeutig im Vorteil.
Ich habe die Tabelle anders interpretiert und dachte es sind "von"-Zeiten.

Eigentlich wollte ich so schalten:
Ab 06:00 Uhr 20,  ab 08:00 Uhr 18, ab 18:00 20, usw

Danke fhem-hm-knecht