Hallo,
ich habe einen Sensor an der Tür, der feststellt, ob die Tür zu oder offen ist. Bei einer Änderung des Zustands oder nach 30 Minuten wird ins FileLog geschrieben.
Ausschnitt aus dem FileLog:
2013-11-16_12:29:56 HMS100TFK_38fb Switch Detect: off
2013-11-16_12:29:56 HMS100TFK_38fb type: HMS100TFK
2013-11-16_12:29:56 HMS100TFK_38fb battery: ok
2013-11-16_12:29:56 HMS100TFK_38fb switch_detect: off
2013-11-16_12:29:41 HMS100TFK_38fb Switch Detect: on
2013-11-16_12:29:41 HMS100TFK_38fb type: HMS100TFK
2013-11-16_12:29:41 HMS100TFK_38fb battery: ok
2013-11-16_12:29:41 HMS100TFK_38fb switch_detect: on
2013-11-16_12:28:28 HMS100TFK_38fb Switch Detect: off
2013-11-16_12:28:28 HMS100TFK_38fb type: HMS100TFK
2013-11-16_12:28:28 HMS100TFK_38fb battery: ok
2013-11-16_12:28:28 HMS100TFK_38fb switch_detect: off
Ich möchte jetzt fhem so konfigurieren, dass wenn der Zustand des Sensors für mehr als eine Stunde auf "on" steht, ich eine E-Mail bekomme.
Wie ist dies zu lösen?
Grüße
hhsch
Hi hhsch,
suche mal meine Postings durch, ich hab vor einiger Zeit mal eine komplette Lösung dazu gepostet. Es gibt auch was im WIKI dazu. Meine Lösung basiert auf einem "at", es geht aber noch einfacher mit einem Watchdog.
Gruß
Frank
Hallo,
Ich finde leider deinen Post nicht, kannst du bitte den Link schicken?
Grüße
hhsch
hier: http://forum.fhem.de/index.php/topic,15139.msg97929.html#msg97929 (http://forum.fhem.de/index.php/topic,15139.msg97929.html#msg97929)
Danke Brice! :)