Hallo,
ich bekomme es hin das die beiden sich unterhalten.
Leider reagiert der Switch nur auf Longpress.
Wunsch (zum testen für morgen wenn die Bewegungsmelder kommen)
Shortpress An / Aus (An für 10 Sekunden)
Longpress An / Aus (Daueran)
Longpress klappt ja aber bei shortpress passiert nix und eine Sendebestätigung (grüne led) bekomme ich in keinem der beiden Fälle
Wo ist mein Denkfehler
Config des Switch (name ist flur_breit_licht)
2013-11-21 19:20:26 R-CUL_HM_HM_PB_6_WM55_217696_Btn_01-lgActionType jmpToTarget
2013-11-21 19:20:26 R-CUL_HM_HM_PB_6_WM55_217696_Btn_01-lgCtDlyOff geLo
2013-11-21 19:20:26 R-CUL_HM_HM_PB_6_WM55_217696_Btn_01-lgCtDlyOn geLo
2013-11-21 19:20:26 R-CUL_HM_HM_PB_6_WM55_217696_Btn_01-lgCtOff geLo
2013-11-21 19:20:26 R-CUL_HM_HM_PB_6_WM55_217696_Btn_01-lgCtOn geLo
2013-11-21 19:20:26 R-CUL_HM_HM_PB_6_WM55_217696_Btn_01-lgCtValHi 100
2013-11-21 19:20:26 R-CUL_HM_HM_PB_6_WM55_217696_Btn_01-lgCtValLo 50
2013-11-21 19:20:26 R-CUL_HM_HM_PB_6_WM55_217696_Btn_01-lgMultiExec on
2013-11-21 19:20:26 R-CUL_HM_HM_PB_6_WM55_217696_Btn_01-lgOffDly 0 s
2013-11-21 19:20:26 R-CUL_HM_HM_PB_6_WM55_217696_Btn_01-lgOffTime 111600 s
2013-11-21 19:20:26 R-CUL_HM_HM_PB_6_WM55_217696_Btn_01-lgOffTimeMode absolut
2013-11-21 19:20:26 R-CUL_HM_HM_PB_6_WM55_217696_Btn_01-lgOnDly 0 s
2013-11-21 19:20:26 R-CUL_HM_HM_PB_6_WM55_217696_Btn_01-lgOnTime 111600 s
2013-11-21 19:20:26 R-CUL_HM_HM_PB_6_WM55_217696_Btn_01-lgOnTimeMode absolut
2013-11-21 19:20:26 R-CUL_HM_HM_PB_6_WM55_217696_Btn_01-lgSwJtDlyOff off
2013-11-21 19:20:26 R-CUL_HM_HM_PB_6_WM55_217696_Btn_01-lgSwJtDlyOn on
2013-11-21 19:20:26 R-CUL_HM_HM_PB_6_WM55_217696_Btn_01-lgSwJtOff dlyOn
2013-11-21 19:20:26 R-CUL_HM_HM_PB_6_WM55_217696_Btn_01-lgSwJtOn dlyOff
2013-11-21 19:20:26 R-CUL_HM_HM_PB_6_WM55_217696_Btn_01-shActionType jmpToTarget
2013-11-21 19:20:26 R-CUL_HM_HM_PB_6_WM55_217696_Btn_01-shCtDlyOff geLo
2013-11-21 19:20:26 R-CUL_HM_HM_PB_6_WM55_217696_Btn_01-shCtDlyOn geLo
2013-11-21 19:20:26 R-CUL_HM_HM_PB_6_WM55_217696_Btn_01-shCtOff geLo
2013-11-21 19:20:26 R-CUL_HM_HM_PB_6_WM55_217696_Btn_01-shCtOn geLo
2013-11-21 19:20:26 R-CUL_HM_HM_PB_6_WM55_217696_Btn_01-shCtValHi 100
2013-11-21 19:20:26 R-CUL_HM_HM_PB_6_WM55_217696_Btn_01-shCtValLo 50
2013-11-21 19:20:26 R-CUL_HM_HM_PB_6_WM55_217696_Btn_01-shOffDly 0 s
2013-11-21 19:20:26 R-CUL_HM_HM_PB_6_WM55_217696_Btn_01-shOffTime 111600 s
2013-11-21 19:20:26 R-CUL_HM_HM_PB_6_WM55_217696_Btn_01-shOffTimeMode absolut
2013-11-21 19:20:26 R-CUL_HM_HM_PB_6_WM55_217696_Btn_01-shOnDly 0 s
2013-11-21 19:30:21 R-CUL_HM_HM_PB_6_WM55_217696_Btn_01-shOnTime 10 s
2013-11-21 19:20:26 R-CUL_HM_HM_PB_6_WM55_217696_Btn_01-shOnTimeMode absolut
2013-11-21 19:20:26 R-CUL_HM_HM_PB_6_WM55_217696_Btn_01-shSwJtDlyOff off
2013-11-21 19:20:26 R-CUL_HM_HM_PB_6_WM55_217696_Btn_01-shSwJtDlyOn on
2013-11-21 19:20:26 R-CUL_HM_HM_PB_6_WM55_217696_Btn_01-shSwJtOff dlyOn
2013-11-21 19:20:26 R-CUL_HM_HM_PB_6_WM55_217696_Btn_01-shSwJtOn dlyOff
grüsse icebear
hallo icebear,
ich kann keinen Denkfehler sehen.
kannst du die rohmessages ansehen, damit wir prüfen können, dass der schalter diesen auch beantwortet? dass muss er immer, wenn gepeert ist.
Ausserdem kannst du einmal einen virtuellen Taster bauen, peeren und probieren - zur Überprüfung.
mehr sehe ich lieder auch nicht
Martin
Hat sich erledigt.. danke ...
Das Peeren war nicht sauber warum auch immer er dann auf den Longpress reagiert hat ....