Hallo ,
Habe viel gelesen aber nun kommen doch die ersten Fragen auf !

Habe für die Kueche eine Struktur angelegt und der Kueche auch zugeordnet , die kann ich auch vom Webfrontend aus schalten !
die Struktur heißt Kueche_alle , und beinhaltet

Deckenlicht  (HM-LC-Sw1PBU-FM)
Rgb Links    (HM-LC-Sw1-FM)
Rgb Rechts    (HM-LC-Sw1-FM)

Nun möchte ich diese Stuktur vom Aktor Deckenlicht aus schalten !
habe schon 2 Tage alles mögliche ausprobiert aber bekomm es einfach nicht hin !
kann mich jemand bitte auf den richtigen Pfad leiten ?

mfg Marco
Titel: Antw:Struktur von HM-LC-Sw1PBU-FM aus schalten
Beitrag von: Icebear am 24 November 2013, 16:40:28
Moin,

da ein Aktor kein Sensor ist kann der nicht direkt andere Geräte schalten. Ich nehme an du meinst über einen Notify.

wenn ja dann sollte es so gehen

define not_kueche_alle notify Deckenlicht:(on|off) set Kueche_alle $EVENT
Ich würde dann aber Deckenlicht aus der Struktur nehmen (sonst haste einen Loop) oder beim Deckenlicht das update-on-change-reading passend setzen damit das On (was dann die Struktur triggert und wieder ein On generiert) nicht endlos läuft ...
und wech

p.s. oder filtert FHem solche loops raus ??
Titel: Antw:Struktur von HM-LC-Sw1PBU-FM aus schalten
Beitrag von: Heddes am 24 November 2013, 17:34:05
Danke !
Das Deckenlicht in der Struktur war der Fehler ! ;D