Hallo,
ich habe 2 HM Dimmer. Einmal CUL_HM_HM_LC_Dim1TPBU_FM und einmal HM-LC-DIM1T-FM.
Wenn ich nun über den Schalter dimme z.B. auf 50%, wird dies beim Slider in FHEM korrekt angezeigt. Wenn ich den Slider auf 100% ziehe, wird es ebenfalls korrekt angezeigt.
Tippe ich aber am Taster einmal nach kurz nach oben, so dass die Lampe an (="on") ist, zeigt der Slider nicht 100%, sondern 0% und das Lampensymbol zeigt "on". (Siehe Anhang)
Gibt es eine Möglichkeit, den Slider bei Befehl "on" auf 100% zu setzen?
Vielen Dank und viele Grüße! :)
Hallo daelch,
meiner ist auf 100%.
bist du auf dem aktuellen Stand (update?)
kannst du die readings schicken (mache ein "list <device>")
Gruss Martin
Hallo Martin,
vielen Dank für Deine Antwort.
Vor ersten meinem Posting habe ich noch ein Update gemacht.
list Esstischleuchte liefert folgendes, nachdem Befehl on gesendet wurde:
Internals:
DEF 1ACBF7
EVENTS 11
HMLAN1_MSGCNT 14
HMLAN1_RAWMSG R9EFD4006,0001,B27A03FF,FF,FFBD,1F80021ACBF7xxxxxx0101C80041
HMLAN1_RSSI -67
HMLAN1_TIME 2013-11-28 14:54:26
IODev HMLAN1
LASTInputDev HMLAN1
MSGCNT 14
NAME Esstischleuchte
NR 44
STATE on
TYPE CUL_HM
lastMsg No:1F - t:02 s:1ACBF7 d:xxxxxx 0101C80041
protLastRcv 2013-11-28 14:54:26
protSnd 14 last_at:2013-11-28 14:54:26
protState CMDs_done
rssi_HMLAN1 avg:-64.33 min:-66 max:-63 lst:-65 cnt:6
rssi_at_HMLAN1 avg:-65.71 min:-68 max:-63 lst:-67 cnt:14
Readings:
2013-11-28 14:54:26 CommandAccepted yes
2013-10-26 21:15:41 PairedTo 0xxxxxxx
2013-10-26 21:15:41 R-intKeyVisib invisib
2013-10-26 21:15:41 R-pairCentral 0xxxxxxx
2013-10-26 21:15:42 R-transmitTryMax 6
2013-10-26 21:15:41 RegL_00: 02:01 0A:12 0B:3A 0C:BC 15:05 00:00
2013-10-26 21:15:42 RegL_01: 30:06 32:50 33:64 34:4B 35:50 00:00
2013-11-28 14:54:26 deviceMsg on (to HMLAN1)
2013-11-28 14:54:26 dim stop:on
2013-11-28 14:54:26 level 100 %
2013-10-25 00:12:42 noReceiver src:1ACBF7 A010 0100000000
2013-11-28 14:54:26 overheat off
2013-11-28 14:54:26 overload off
2013-11-28 14:54:26 reduced off
2013-11-28 14:54:26 running -
2013-11-28 14:54:26 state on
Helper:
mId 0059
rxType 1
Prt:
bErr 0
sProc 0
Rspwait:
Role:
chn 1
dev 1
Rssi:
Hmlan1:
avg -64.3333333333333
cnt 6
lst -65
max -63
min -66
At_hmlan1:
avg -65.7142857142857
cnt 14
lst -67
max -63
min -68
Shadowreg:
Attributes:
autoReadReg 4_reqStatus
expert 2_full
firmware 1.2
icon light_light_dim_100
model HM-LC-DIM1T-FM
peerIDs 00000000,
room Wohnbereich
serialNr JEQ0153692
subType dimmer
webCmd pct
Hast Du eine Idee?
Vielen Dank!
EDIT: ich werde verrückt. Jetzt funktioniert es. Ich habe noch mal einen update befehl geschickt und dann shutdown restart eingegeben. Letzteres habe ich gestern nicht gemacht. Ich denke also, es lag an meiner eigenen Dummheit. Falls das Problem doch noch mal auftritt, melde ich mich erneut. Vielen Dank Martin für Deine Hilfsbereitschaft!!
das Problem war, dass das Reading "pct" fehlte. Das nutzt der slider - ist mit einem Update vor einigen Wochen eingebaut worden.