FHEM Forum

FHEM - Hausautomations-Systeme => Homematic => Thema gestartet von: franky08 am 28 November 2013, 19:24:21

Titel: boostPeriod HM-CC-RT-DN setzen
Beitrag von: franky08 am 28 November 2013, 19:24:21
Hallo,
habe eben mal versucht über set <device> setReg boostPeriod 15 min die Boost Zeit zu verlängern. Das Command wird aber immer mit not valid Peer quitiert.
Meine Frage, geht das Kommando nicht, wenn der RT-DN "nur" mit fhem gepairt ist? Würde gerne die Zeit verlängern, da 300 sec. für das Bad ein bischen kurz ist.

VG Frank
Titel: Antw:boostPeriod HM-CC-RT-DN setzen
Beitrag von: Mani007 am 28 November 2013, 19:31:46
Sollte es nicht set <device> regset boostPeriod 15 heißen ??

Titel: Antw:boostPeriod HM-CC-RT-DN setzen
Beitrag von: franky08 am 28 November 2013, 19:39:55
Richtig  :o
Aber regSet, Set groß. Schon gefühlte 1000 Registerwerte geändert und dann schreibt man das Komando verkehrt, nicht mein Tag heute.

VG
Frank
Titel: Antw:boostPeriod HM-CC-RT-DN setzen
Beitrag von: Mani007 am 28 November 2013, 20:19:57
no Problem wenn man den ganzen Tag nur auf blöde Zahlen guckt passiert sowas schon mal .
Titel: Antw:boostPeriod HM-CC-RT-DN setzen
Beitrag von: matzel am 24 Februar 2014, 14:36:51
Hallo Zusammen,

ich bekomme immer folgende Fehlermeldung:

boostPeriod failed: supported register are backOnTime btnLock burstRx cyclicInfoMsg cyclicInfoMsgDis globalBtnLock localResDis lowBatLimitRT modusBtnLock pairCentral sign

Hat jemand ne Ahnung woran das liegen kann.

Folgende Ausführung habe ich verwendet:
set <device> regSet boostPeriod 15 min

VG
Matzel
Titel: Antw:boostPeriod HM-CC-RT-DN setzen
Beitrag von: betateilchen am 24 Februar 2014, 14:43:43
die boostPeriod wird doch im Channel gesetzt und nicht im Device, wenn ich mir das so recht überlege...
Titel: Antw:boostPeriod HM-CC-RT-DN setzen
Beitrag von: martinp876 am 24 Februar 2014, 19:03:27
mache ein
get <entity> regList
dafür ist es da