Hallo, mein Piri sendet: Bewegungsmelder_BAD_Kanal_1 on-for-timer 60 (dass soll auch so bleiben ich will es nicht verändern),
mein Aktor funktioniert auf: set Aktor_Bad_Kanal_1 on-for-timer 120,
nun soll der Piri den Aktor schalten für 120 Sekunden:
define Licht_Automatic_2Min notify Bewegungsmelder_BAD_Kanal_1:on-for-timer 60 set Aktor_Bad_Kanal_1 on-for-timer 120
leider reagiert das notify nicht auf Bewegungsmelder_BAD_Kanal_1:on-for-timer 60 !!! was mache ich Falsch ?
Grüße Andreas
Hallo,
versuch mal
Bewegungsmelder_BAD_Kanal_1:on.*
Da der Bewegungsmelder sowieso on-for-timer 60 sendet ist es ja egal ob du auf on-for-timer 60 prüfst oder nur auf on(irgendwas).
Grüße
P.S.: Die Raute oben sind die Code-Tags ;)
jou Danke :) funktioniert ;)