Titel: HM-CC-RT-DN Event noReceiver: src:23AB3F B412
Beitrag von: Samsi am 02 Dezember 2013, 22:23:07
Die Meldung bekomme ich immer im Log und im Eventmonitor, wenn ich an dem einen Thermostat die Temperatur ändere. Trotzdem wird diese korrekt an das gepeerte 2. Thermostat übermittelt.

Weis jemand was das bedeutet? Funktioniert da irgend etwas nicht richtig.

Grüße
Titel: Antw:HM-CC-RT-DN Event noReceiver: src:23AB3F B412
Beitrag von: martinp876 am 03 Dezember 2013, 07:58:36
Hallo Samsi,

noReceiver bedeuted, dass keiner in FHEM diese Nachricht zu interpretieren wusste. Was aber nicht heisst, dass kein anderer Empfänger (dein RT) existiert.
Die Message ist die Aufweck-message, mit der RT1 RT2 aufweckt um seine neue temp mitzuteilen. Inhalt hat sie keinen. FHEM muss sie wegwerfen - werde ich einbauen.

Gruss Martin