Hallo,
gerade bin ich ein wenig am verzweifeln.
Und zwar habe ich vor ein paar Tagen eine zweite HM Steckdose in mein fhem integriert.
Mittels Autocreate war das auch alles wunderbar. Steckdose erkannt und konnte via Webinterface geschaltet werden.
Gerade eben habe ich die Steckdose mal an eine andere Steckdose angeschlossen, da die dort mehr Sinn machte.
Und nun passiert nichts mehr.
Ich kann via Web die Steckdose nicht mehr schalten. :(
Auch ein "set myHMLAN hmPairForSec 600" bringt keine Besserung.
Im Webinterface sehe ich da immer ein "MISSING ACK".
Eingebunden habe ich die Config in der fhem.cfg so:
# Sofa Beleuchtung
include /opt/fhem/wz_Sofa.cfg
und die Config selber sieht so aus:
define Sofa_Beleuchtung CUL_HM 22A266
attr Sofa_Beleuchtung .devInfo 010100
attr Sofa_Beleuchtung .stc 10
attr Sofa_Beleuchtung autoReadReg 4_reqStatus
attr Sofa_Beleuchtung expert 2_full
attr Sofa_Beleuchtung firmware 1.12
attr Sofa_Beleuchtung model HM-LC-SW1-PL2
attr Sofa_Beleuchtung peerIDs 00000000,
attr Sofa_Beleuchtung room CUL_HM
attr Sofa_Beleuchtung serialNr KEQ0801385
attr Sofa_Beleuchtung subType switch
attr Sofa_Beleuchtung webCmd toggle:on:off:statusRequest
define FileLog_Sofa_Beleuchtung FileLog ./log/Sofa_Beleuchtung-%Y.log Sofa_Beleuchtung
attr FileLog_Sofa_Beleuchtung logtype text
attr FileLog_Sofa_Beleuchtung room CUL_HM
Irgendwie verstehe ich das nicht. Nur weil ich die HM Steckdose umgeklemmt habe geht nichts mehr.
Von der Config sieht die auch noch genauso aus, wie die HM Steckdose an meiner Zirkulationspumpe.
Hat jemand einen Tip?
Ach ja.
Beim start von fhem kommt immer das:
Use of implicit split to @_ is deprecated at ./FHEM/98_HMinfo.pm line 1027, <$fh> line 56.
Wobei die 98_HMinfo.pm so aussieht:
##############################################
# $Id: 98_HMinfo.pm 4101 2013-10-23 14:25:19Z martinp876 $
Scheint mir also aktuell zu sein. Zumal ein update auch nichts bringt.
Hm, ich verstehe das wirklich nicht.
Ab und zu lässt sich die Dose via Web schalten. Manchmal ein MISSING ACK.
Merkwürdig.
mach mal ein
list Sofa_Beleuchtung
du mußt schon mehr bieten für anständige antworten zu deinem Problem
Ich bin ja gerne zur Auskunft bereit :)
Internals:
CFGFN /opt/fhem/wz_Sofa.cfg
DEF 22A266
EVENTS 6
IODev myHMLAN
LASTInputDev myHMLAN
MSGCNT 7
NAME Sofa_Beleuchtung
NR 124
STATE MISSING ACK
TYPE CUL_HM
lastMsg No:0A - t:02 s:22A266 d:123ABC 0101000011
myHMLAN_MSGCNT 7
myHMLAN_RAWMSG RDD694486,0001,477950E7,FF,FFF0,0A800222A266123ABC0101000011
myHMLAN_RSSI -16
myHMLAN_TIME 2013-12-10 17:48:52
protCmdDel 27
protLastRcv 2013-12-10 17:48:52
protResnd 35 last_at:2013-12-10 18:25:08
protResndFail 11 last_at:2013-12-10 18:25:13
protSnd 18 last_at:2013-12-10 18:24:54
protState CMDs_done_Errors:1
rssi_at_myHMLAN avg:-15.14 min:-16 max:-15 lst:-16 cnt:7
rssi_myHMLAN avg:-16.5 min:-17 max:-16 lst:-17 cnt:6
Readings:
2013-12-10 17:48:52 CommandAccepted yes
2013-12-10 17:42:16 PairedTo 0x123ABC
2013-12-10 17:42:16 R-intKeyVisib invisib
2013-12-10 17:42:16 R-pairCentral 0x123ABC
2013-12-10 17:42:16 RegL_00: 02:01 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 0A:12 0B:3A 0C:BC 00:00
2013-12-10 17:48:52 deviceMsg off (to myHMLAN)
2013-12-10 17:48:52 level 0 %
2013-12-10 17:48:52 pct 0
2013-12-10 18:25:13 state MISSING ACK
2013-12-10 17:48:52 timedOn off
Helper:
mId 00A1
rxType 1
Prt:
bErr 0
sProc 0
Rspwait:
Q:
qReqConf
qReqStat
Role:
chn 1
dev 1
Rssi:
At_myhmlan:
avg -15.1428571428571
cnt 7
lst -16
max -15
min -16
Myhmlan:
avg -16.5
cnt 6
lst -17
max -16
min -17
Attributes:
autoReadReg 4_reqStatus
expert 2_full
firmware 1.12
model HM-LC-SW1-PL2
peerIDs 00000000,
room Wohnzimmer
serialNr KEQ0801385
subType switch
webCmd toggle:on:off:statusRequest
Zitatrssi_at_myHMLAN avg:-15.14 min:-16 max:-15 lst:-16 cnt:7
der Hmlan und die Steckdose stehen nebeneinander, die kuscheln :) , respekt, könnte ein Problem sein.
versuch mal bitte ein funktionierendes getConfig hinzubekommen
und nochmal ein list, da fehlen readings
Was man da so alles raus finden kann.
Ebenfalls respekt :)
Ich habe die jetzt mal so ca 50cm auseinander positioniert. Eventuell wirkt das schon Wunder.
Nach einem getConfig kommt so einiges mit Internals usw.
Ich weiss nur nicht, wie ich das vom Browser gut formatiert hier rein bekomme.
Ein list Sofa_Beleuchtung bringt danach das hier.
Sieht für mich aber noch ziemlich gleich dem ersten aus.
Internals:
CFGFN /opt/fhem/wz_Sofa.cfg
CHANGED
DEF 22A266
EVENTS 23
IODev myHMLAN
LASTInputDev myHMLAN
MSGCNT 33
NAME Sofa_Beleuchtung
NR 124
STATE on
TYPE CUL_HM
lastMsg No:1E - t:10 s:22A266 d:123ABC 0100000000
myHMLAN_MSGCNT 33
myHMLAN_RAWMSG RDDA6610C,0001,47B67029,FF,FFE0,1EA01022A266123ABC0100000000
myHMLAN_RSSI -32
myHMLAN_TIME 2013-12-10 18:55:38
protCmdDel 27
protLastRcv 2013-12-10 18:55:38
protResnd 35 last_at:2013-12-10 18:25:08
protResndFail 11 last_at:2013-12-10 18:25:13
protSnd 44 last_at:2013-12-10 18:55:38
protState CMDs_done
rssi_at_myHMLAN avg:-27.33 min:-33 max:-15 lst:-32 cnt:33
rssi_myHMLAN avg:-23.2 min:-34 max:-16 lst:-34 cnt:10
Readings:
2013-12-10 18:52:14 CommandAccepted yes
2013-12-10 18:55:37 PairedTo 0x123ABC
2013-12-10 18:47:59 R-intKeyVisib invisib
2013-12-10 18:47:59 R-pairCentral 0x123ABC
2013-12-10 18:55:37 RegL_00: 02:01 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 0A:12 0B:3A 0C:BC 00:00
2013-12-10 18:52:14 deviceMsg on (to myHMLAN)
2013-12-10 18:52:14 level 100 %
2013-12-10 18:52:14 pct 100
2013-12-10 18:47:54 powerOn -
2013-12-10 18:52:14 state on
2013-12-10 18:52:14 timedOn off
Helper:
mId 00A1
peerIDsRaw ,00000000
rxType 1
Prt:
bErr 0
sProc 0
Rspwait:
Q:
qReqConf
qReqStat
Role:
chn 1
dev 1
Rssi:
At_myhmlan:
avg -27.3333333333333
cnt 33
lst -32
max -15
min -33
Myhmlan:
avg -23.2
cnt 10
lst -34
max -16
min -34
Shadowreg:
Attributes:
autoReadReg 4_reqStatus
expert 2_full
firmware 1.12
model HM-LC-SW1-PL2
peerIDs 00000000,
room Wohnzimmer
serialNr KEQ0801385
subType switch
webCmd toggle:on:off:statusRequest
ZitatprotResnd 35 last_at:2013-12-10 18:25:08
protResndFail 11 last_at:2013-12-10 18:25:13
wirkt schon wunder ;)
die zwei Zähler sind nicht mehr gestiegen
da du nur von Steckdose gesprochen hast, hab ich es verwechselt mit dem Steckdosen dimmer
der misst seinen Verbraucher und geht in Störung wenn es ihm nicht gefällt,
und die messerei, kann man abschalten.
bei dir scheint es nur ein Näheproblem zu sein, ist wie mit den Mädels ab und an ;D
die Zahler kannst auch löschen mit
set Sofa_Beleuchtung clear msgEvents
kannst im device direkt anklicken
Danke dir.
Momentan scheint es stabil zu laufen.
Ich schaue mal wie stabil das bleibt.
Hat denn vielleicht noch jemand eine Idee zu dem Fehler hier beim starten?
Use of implicit split to @_ is deprecated at ./FHEM/98_HMinfo.pm line 1027, <$fh> line 56.
Zitat# $Id: 98_HMinfo.pm 4101 2013-10-23 14:25:19Z martinp876 $
heute morgen gabs eine neue
wollte gerade sagen bist ja uralt, bei mir steht der gleiche header drin mit 4101, sind seit heute morgen bereits auf 4350
bei mir steht immer noch 4101,
da muß der martin noch mal ran
Hi,
die Version von HMinfo wird tatsächlich nicht erneuert... muss mal suchen gehen.
4101 ist aktuell "gefroren" - das Modul wird dennoch erneuert.
Es gibt also (leider) aktuell mehrere 4101 versionen
Gruss Martin