Hallo,
habe nun den LAN Konfigurations-Adapter am laufen... Geht auch alles soweit...
So nun den Dimmer angelernt (Lastenkennung auf 0) alles gemacht wie im Forum so beschrieben...
Nun ist es so das ich den Dimmer nicht über FHEM schalten kann. Wenn ich den Dimmer am Schalter selbst anschalten wird der zustand an FHEM übergeben.
Was kann ich machen?
danke und Gruß
Jürgen
Wie immer
Mach ein list von deinem Device und poste es!
getConfig auch machen
list <device> wie auch immer das bei dir heist
so kann man dir nicht helfen, Galskugel hat Grippe gerade ;)
so hier mal die liste:
nternals:
CFGFN
DEF 2084C0
EVENTS 18
HMLAN1_MSGCNT 17
HMLAN1_RAWMSG E2084C0,0000,007C1254,FF,FFC0,1284102084C000000006010000
HMLAN1_RSSI -64
HMLAN1_TIME 2013-12-11 17:49:35
IODev HMLAN1
LASTInputDev HMLAN1
MSGCNT 17
NAME CUL_HM_HM_LC_Dim1L_Pl_2_2084C0
NR 24
STATE off
TYPE CUL_HM
lastMsg No:12 - t:10 s:2084C0 d:000000 06010000
protLastRcv 2013-12-11 17:49:35
protResnd 45 last_at:2013-12-11 17:32:07
protResndFail 15 last_at:2013-12-11 17:32:11
protSnd 15 last_at:2013-12-11 17:31:53
protState CMDs_done_events:60
rssi_at_HMLAN1 avg:-62.17 min:-66 max:-56 lst:-64 cnt:17
Readings:
2013-12-11 17:49:35 deviceMsg off (to broadcast)
2013-12-11 17:49:35 dim stop:off
2013-12-11 17:49:35 level 0 %
2013-12-11 17:49:35 overheat off
2013-12-11 17:49:35 overload off
2013-12-11 17:49:35 reduced off
2013-12-11 17:49:35 running -
2013-12-11 17:49:35 state off
Helper:
burstEvtCnt 60
mId 00A3
rxType 1
Prt:
sProc 0
Rspwait:
Role:
chn 1
dev 1
Rssi:
At_hmlan1:
avg -62.1764705882353
cnt 17
lst -64
max -56
min -66
Attributes:
expert 2_full
firmware 2.3
model HM-LC-Dim1L-Pl-2
peerIDs
room CUL_HM
serialNr KEQ0201337
subType dimmer
webCmd toggle:on:off:up:down:statusRequest
Zitat2013-12-11 17:49:35 deviceMsg off (to broadcast)
der ist nicht gepaired, broadcast (heißt an alle)
Register PairedTo fehlt auch.
ich würde den jetzt anlernen mit (da 220V Gerät wo immer zuhört)
set hmlan hmPairSerial KEQ0201337
das <hmlan> mußt du ersetzen mit dem Namen den dein HMLAN hat
Danke - jetzt läuft endlich mal der dimmer