Hallo allerseits,
ich hab mittlerweile über 50 HM-Devices erfolgreich integriert. Nun habe ich noch ein paar Devices bekommen und bekomme sie nun einfach nicht mehr eingebunden.
Also: autocreate ist eingeschaltet
Nach dem üblichen Prozedere am HM-Dimmer, HM-Schalter werden die Devices in FHEM mit den zugehörigen Kanälen auch angelegt.
Wenn ich am Dimmer nun das Licht schalte/dimme, wird der Zustand auch erfolgreich an FHEM übertragen.
ABER: Ich kann von FHEM aus den Dimmer nicht bedienen. Alle Kommandos scheinen mit MISSING ACK zu enden.
Ich habe schon mehrere CULs und CUNOs probiert. Immer dasselbe Ergebnis.
Wie / Wo kann ich weitersuchen?
Dank für Eure Hilfe,
Wolfram
ZitatNach dem üblichen Prozedere am HM-Dimmer, HM-Schalter werden die Devices in FHEM mit den zugehörigen Kanälen auch angelegt
was heißt bei dir üblichen Prozedere?
Naja, beim Dimmaktor halt mal kurz auf die Taste drücken, damit das Device in FHEM angelegt wird (Pairen).
gruß Wolfram
Geht die Geräte(Anlern-)LED gleich aus oder erst nach 20 Sekunden?
Außerdem: welcher der möglichen HM-Dimmaktoren ist es denn überhaupt (nicht dass das zwingenderweise einen Unterschied macht, aber möglich wäre es trotzdem).
Gruß, Peter
NÖ noch nie
damit veranlasst du fhem nur das device anzulegen, no pairing
Fhem in pairingmodus bringen mit
hmPairForSec <sekunden> oder
hmPairSerial <seriennummer<
ich würde bei 220V geräten die seriennummer bevorzugen, mußt du keinen anlernknopf drücken, also aufstehen vom stuhl
Hallo,
ich bin auch beinahe an 2 Dimmer verrückt geworden.
Hier mal der Link - http://forum.fhem.de/index.php/topic,16059.0.html (http://forum.fhem.de/index.php/topic,16059.0.html)
Oder - um es mit den Worten von fhem-hm-knecht zu sagen:
Zitatich werfe mal das Register loadErrCalib 1
in den Raum
Grüße
Edith: Ah - grad gesehen. Nicht richtig gepairt ::)
Hallo und Dank,
ja es lag am Pairen. Ich "dachte", wenn die Devices angelegt sind, sind sie auch gepaired. War natürlich falsch.
Prima, jetzt läuft Alles, wie es soll.
Vielen Dank an Euch,
Gruß Wolfram