FHEM Forum

FHEM - Hausautomations-Systeme => Homematic => Thema gestartet von: Tom7320 am 13 Dezember 2013, 16:46:20

Titel: Pairing/Autocreate klappt nur einmal...
Beitrag von: Tom7320 am 13 Dezember 2013, 16:46:20
Hallo!

Ich wollte gerade einen Schalter HM-LC-Sw1-FM mit FHEM/CUL nach der Anleitung im Wiki pairen. Das hat das erste Mal auch geklappt:

2013.12.13 13:50:05 3: CUL_HM Unknown device CUL_HM_HM_LC_SW1_FM_2304FF, please define it
2013.12.13 13:50:05 2: autocreate: define CUL_HM_HM_LC_SW1_FM_2304FF CUL_HM 2304FF A1A0184002304FF0000001C00044B45513037333534343410010100
2013.12.13 13:50:05 3: CUL_HM pair: CUL_HM_HM_LC_SW1_FM_2304FF switch, model HM-LC-SW1-FM serialNr KEQ0735444
2013.12.13 13:50:05 2: autocreate: define FileLog_CUL_HM_HM_LC_SW1_FM_2304FF FileLog ./log/CUL_HM_HM_LC_SW1_FM_2304FF-%Y.log CUL_HM_HM_LC_SW1_FM_2304FF


Dann habe ich den Schalter in den Auslieferungszustand zurück gesetzt und wollte ihn erneut pairen. Das klappt aber nicht mehr:

2013.12.13 16:38:49 3: CUL_HM Unknown device CUL_HM_HM_LC_SW1_FM_2304FF, please define it
2013.12.13 16:38:49 2: autocreate: define FileLog_CUL_HM_HM_LC_SW1_FM_2304FF FileLog ./log/-%Y.log CUL_HM_HM_LC_SW1_FM_2304FF


Das Device wird zwar erkannt, aber nicht in der fhem.cfg eingetragen?!?! Wie bekomme ich es hin, dass das Device automatisch eingetragen wird??

Besten Dank!

Thorsten
Titel: Antw:Pairing/Autocreate klappt nur einmal...
Beitrag von: martinp876 am 13 Dezember 2013, 18:19:54
Hallo Thorsten,

lösche einmal die message queue (clear msgEvents) vor dem pairen.

aus irgend einem Grund fehlt der Eintrag

Zitatautocreate: define CUL_HM_HM_LC_SW1_FM_2304FF CUL_HM 2304FF A1A0184002304FF0000001C00044B45513037333534343410010100

Wenn die message vom Device nicht kommt ist das schlecht - pairing kann nicht stattfinden. Die message kommt immer, wenn anlernen gedrückt wird.

Gruss Martin
Titel: Antw:Pairing/Autocreate klappt nur einmal...
Beitrag von: Tom7320 am 13 Dezember 2013, 18:27:16
Hi!

Danke für den Hinweis! Sorry ich konnte es jetzt nicht mehr probieren - nach dem gefühlten 20sten "shutdown restart" ging es dann plötzlich wieder.... Seltsam....

THX anyway!!!!