hi all,
habe meine "alten" hm-sec-sc mit hilfe des wikis dazu gebracht, mir zyklisch ihren batteriezustand zu melden.
gestern habe ich nen neuen bekommen (firmware 2.1, die anderen sind 2.0), und bei dem will es nicht klappen.
da es bei den anderen schon ein paar tage her ist, könnte ich natürlich auch was vergessen haben.
get reg all
set cyclic
->anlerntaste
get reg all
bleibt leider auf set_on....
seht selbst :
fhem> get CUL_HM_HM_SEC_SC_2253BC reg all
CUL_HM_HM_SEC_SC_2253BC type:threeStateSensor -
list:peer register :value
0: cyclicInfoMsg :set_on
0: intKeyVisib :set_invisib
0: pairCentral :set_0xFECAFE
fhem> set CUL_HM_HM_SEC_SC_2253BC regSet cyclicInfoMsg on
(drücken anlerntaste) fhem> CUL_HM CUL_HM_HM_SEC_SC_2253BC Activity: alive
fhem>get CUL_HM_HM_SEC_SC_2253BC reg all
CUL_HM_HM_SEC_SC_2253BC type:threeStateSensor -
list:peer register :value
0: cyclicInfoMsg :set_on
0: intKeyVisib :set_invisib
0: pairCentral :set_0xFECAFE
fhem> list CUL_HM_HM_SEC_SC_2253BC
Internals:
CFGFN
CHANGED
DEF 2253BC
EVENTS 62
IODev hmusb
LASTInputDev hmusb
MSGCNT 62
NAME CUL_HM_HM_SEC_SC_2253BC
NR 4834
STATE open
TYPE CUL_HM
hmusb_MSGCNT 62
hmusb_RAWMSG R001FEF43,0001,168707C2,FF,FFC2,7080022253BCFECAFE00
hmusb_RSSI -62
hmusb_TIME 2013-12-17 11:35:29
lastMsg No:70 - t:02 s:2253BC d:FECAFE 00
protLastRcv 2013-12-17 11:35:29
protSnd 33 last_at:2013-12-17 11:35:29
protState CMDs_done
rssi_at_hmusb avg:-51.95 min:-64 max:-38 lst:-62 cnt:62
Readings:
2013-12-17 11:35:28 Activity alive
2013-12-17 11:35:29 CommandAccepted yes
2013-12-17 11:33:42 alive yes
2013-12-17 11:33:42 battery ok
2013-12-17 11:33:42 contact open (to hmusb)
2013-12-17 11:33:42 sabotageError on
2013-12-17 11:33:42 state open
Helper:
mId 002F
rxType 12
Respwait:
Role:
chn 1
dev 1
Rssi:
At_hmusb:
avg -51.9516129032258
cnt 62
lst -62
max -38
min -64
Shadowreg:
RegL_00: 09:01 02:01 0A:FE 0B:CA 0C:FE
Attributes:
actCycle 028:00
actStatus alive
expert 2_full
firmware 2.1
model HM-SEC-SC
peerIDs
room CUL_HM
serialNr KEQ0367416
subType threeStateSensor
fhem>
ideen & vorschläge welcome.
danke.
Hi,
ich habe auch einen neuen HM-Sec-SC Firmware 2.1 und meine list Fensterr_Kontakt zeigt viel mehr. unter anderem ist das RegL_00 länger und es gibt ein RegL_01 bei mir.
Ich würde den Fensterkontakt in den Werkszusatnd zurücksetzen und es dann noch einmal probieren.
Gruß Rainer
du solltest ein getConfig ausführen.
get reg all zeigt dir die gelesenen register
set getConfig holt/liest die Register.
oder setze attribut autoReadReg 4. Dann liest FHEM bei Änderungen automatisch. Anlernen musst du natürlich drücken.
also bei autoReadReg: du änderst ein Register und drückst anlernen. FHEM liest das register und sendet ein getConfig sofort hinterher - im gleichen 'anlernen'
Gruss Martin
Danke Martin. Mag das wer im wiki anpassen ?
fhem> get CUL_HM_HM_SEC_SC_2253BC reg all
CUL_HM_HM_SEC_SC_2253BC type:threeStateSensor -
list:peer register :value
0: cyclicInfoMsg :on
0: intKeyVisib :invisib
0: pairCentral :0xFECAFE
0: sabotageMsg :on
0: transmDevTryMax :6
1: eventDlyTime :0 s
1: ledOnTime :0.5 s
1: msgScPosA :closed
1: msgScPosB :open
1: transmitTryMax :6
Hi juppzupp,
Zitat von: juppzupp am 17 Dezember 2013, 19:00:35... Mag das wer im wiki anpassen ? ...
Ich finde auf die schnelle nicht die Stelle. "Haste ma 'n Link", dann schau ich mal.
Gruß
Thomas
Gerne : http://www.fhemwiki.de/wiki/HomeMatic
Da gibt es einen Absatz 'Besonderheiten 3 State sensoren'