Hallo alle zusammen,
ich weiss nicht ob es hier in Anfängerfragen hin gehört.
Suche verzweifelt nach einer Möglichkeit ein TX29DTH als "Temperaturgeber" für ein FHT8V zu verwenden.
Ich habe gelesen hier (http://www.fhemwiki.de/wiki/FHT_8v_direkt_ansprechen) gelesen,
dass man es mit
define heizung.01 PID CUL_WS_1 stellantrieb.01
machen kann, aber wenn ich anstatt des S300TH mit Namen "CUL_WS_1" den Namen meines TX29DTH verwende
bekomme ich folgende Meldung:
2013.12.27 18:56:09 2: buero.heizung: Unknown sensor type LaCrosse, specify regexp
2013.12.27 18:56:09 1: define: buero.heizung: Unknown sensor type LaCrosse, specify regexp
Hier mal die relevanten Teile in der Config:
define CUL CUL /dev/ttyACM0@9600 1234
define JeeLink1 JeeLink /dev/ttyUSB0@57600
define buero.temperatur LaCrosse 08
define buero.stellantrieb FHT8V 1234
define buero.heizung PID buero.temperatur buero.stellantrieb
Hat schon jemand diese Konstellation am Laufen und kann mir seinen Ausschnitt aus
der Config zukommen lassen???
Vielen Dank
Rüdiger
die commandref ist hier dein freund:
http://fhem.de/commandref.html#PID
interessant ist hier der teil für dich wo erklärt wird wie man vom s300th default auf die die dahinterstehende regex kommt.
Hallo Dr. Download,
es hat anscheinend geklappt,
genau dieser Hinweis fehlte mir.
Vielen Dank
Rüdiger
Gerne, was anderes verwendest du die it oder it+ Variante der tx29dth mit dem jeelink?