Hi,
zwei meiner Thermostate scheinen gekoppelt zu sein trotz unterschiedlicher groupid.
Schalte ich im Bad auf 21Grad, so ist in der Küche ca 30sek später auch 21Grad.
Das Bad habe ich auf groupid=2, die Küche auf groupid=3.
Habe schon mehrmals die groupid neu gesendet, wurden auch mit einem ACK bestätigt. Sicherheitshalber auch in Deassociate gesendet. Trotzdem ist dieses Verhalten.
Kennt das wer? Ein Bug? Oder muss die Groupid speziell angegeben werden? In der Commandref steht daz nichts besonderes....
Grüezi Tobias,
Ich weiss nicht, ob Dein Problem mit dem meinigen identisch ist http://forum.fhem.de/index.php/topic,18420.0.html (http://forum.fhem.de/index.php/topic,18420.0.html)
Zitat von: Tobias am 05 Januar 2014, 09:08:20
zwei meiner Thermostate scheinen gekoppelt zu sein ....
Schalte ich im Bad auf 21Grad, so ist in der Küche ca 30sek später auch 21Grad.
Wie "schalte"st Du? Am Handrad oder durch Befehl - bei mir tritt der Koppelungs-Effekt nur auf, wenn ein Befehl einen Loop auslöst.
Meine Arbeitshypothese ist derzeit, dass die desiredTemperature nicht gelöscht wird und dann beim Aufruf eines anderen HeizkörperThermostat nachmals verwendet wird.
Gruss
Marcel
ich schalte per Rad, bzw durch das Automatik-Wochenprogramm.
Hab es jetzt so gelöst das ich beiden Thermostaten nochmals unterschiedliche groupID´s gegeben habe.
Ich habe das Gefühl als ob die Nummerierung der Groupid´s eine noch nicht ganz geklärte Verbindung/Zusammenhang hat. Zb. wie bei mir die Groupid´s 2 und 3.
Habe jetzt 5 und 9 vergeben und damit geht es :o :o
Ich freu mich für Dich - es ist immer gut, wenn man eine Hilfslösung findet ...
Ich wünsch einen schönen Tag
Marcel