FHEM Forum

FHEM - Hausautomations-Systeme => Homematic => Thema gestartet von: kermi am 10 Januar 2014, 20:51:09

Titel: GELÖST##kleines Problem mit Dimmer und HM-PB-2-WM55
Beitrag von: kermi am 10 Januar 2014, 20:51:09
Guten Abend,

ich habe einen Schalter HM-PB-2-WM55 und einen Dimmer HM-LC-Dim1PWM-CV.
Alles ist in FHEM (aktuell) und funktioniert auch.

Mein kleines Problem:
Mit define wz_esstisch_dimmon notify schalter_Btn_02 set dimmer 10 bekomme ich den Dimmer auf 10% Heligkeit, alles super so.

Wenn ich am Schalter den Btn_02 lange drücke hätte ich ganz gerne den Dimmer auf on bzw. 100% und genau das funktioniert nicht.
define wz_esstisch_on notify schalter_Btn_02.onLong set dimmer on

Ist "onLong" falsch?

Gruss
Stephan
Titel: Antw:kleines Problem mit Dimmer und HM-PB-2-WM55
Beitrag von: Puschel74 am 10 Januar 2014, 20:54:44
Hallo,

schau was der Event Monitor sagt.

Event Monitor öffnen - Button drücken und schauen was im Event Monitor steht.

Grüße
Titel: Antw:kleines Problem mit Dimmer und HM-PB-2-WM55
Beitrag von: kermi am 10 Januar 2014, 21:01:05
der Eventmonitor sagt:
2014-01-10 20:59:09 CUL_HM wz_sw_esstisch battery: ok
2014-01-10 20:59:09 CUL_HM wz_sw_esstisch wz_sw_esstisch_Btn_02 Long 1-8440- (to broadcast)
2014-01-10 20:59:09 CUL_HM wz_dimmer_esstisch_Sw level: set_10
2014-01-10 20:59:10 CUL_HM wz_dimmer_esstisch_Sw set_10
2014-01-10 20:59:10 CUL_HM wz_dimmer_esstisch_Sw level: set_10
2014-01-10 20:59:10 CUL_HM wz_dimmer_esstisch_Sw set_10
2014-01-10 20:59:10 CUL_HM wz_sw_esstisch_Btn_02 Long 1-8440- (to broadcast)
2014-01-10 20:59:10 CUL_HM wz_sw_esstisch_Btn_02 trigger: Long_238
2014-01-10 20:59:10 CUL_HM wz_sw_esstisch battery: ok


also unterm Strich setzt auch ein langer Tastendruck den Dimmer nur auf 10% und nicht auf 100%
Titel: Antw:GELÖST##kleines Problem mit Dimmer und HM-PB-2-WM55
Beitrag von: kermi am 10 Januar 2014, 21:33:05
die Lösung:

Btn_02.Long.* bzw. Btn_02.Short.*