FHEM Forum

FHEM => Anfängerfragen => Thema gestartet von: m.woodman am 13 Januar 2014, 08:26:44

Titel: Suche nach Stellantriebalternativen für FHT8V für Fußbodenheizungsregelung
Beitrag von: m.woodman am 13 Januar 2014, 08:26:44
Hallo Zusammen,
ich möchte meine Fußbodenheizung mit FHEM Regeln. Bei meinem Heizkreisverteiler (SBK mit 3/4" Eurokonus AG) haben die Vorlaufventile einen Achsabstand von 55 mm. Damit kann ich leider keine Funkstellantriebe FHT 8V verwenden, da die zu breit sind (59mm). Ich bin nun also auf der Suche nach Stellantrieben, möglichst nicht batteriebetrieben, welche eine Breite kleiner 55 mm haben und die von FHEM empfangenen Daten verarbeiten können. Die Temperaturen in den Zimmern nehme ich mit S300TH auf.
Kann mir da bitte jemand weiterhelfen. Bin Neuling auf dem Gebiet.

Danke für Eure Hilfe
m.woodman

Titel: Antw:Suche nach Stellantriebalternativen für FHT8V für Fußbodenheizungsregelung
Beitrag von: drdownload am 13 Januar 2014, 13:34:04
schmäler fallen mir 230v thermoventile ein, aber die können nur auf oder zu.
Titel: Antw:Suche nach Stellantriebalternativen für FHT8V für Fußbodenheizungsregelung
Beitrag von: m.woodman am 13 Januar 2014, 14:51:42
hallo drdownload,
es gibt ja auch 24 V stellantriebe, mit stromlos auf oder stromlos zu, Standard, Proportional und Pulspropotional. Aber wie kann ich die mit fhem ansteuern? Gibt es da ein FS20 Bauteil das ich nehmen könnte.
Oder gibt es denn noch andere Funkstellantriebe?
Grüsse m.woodman
Titel: Antw:Suche nach Stellantriebalternativen für FHT8V für Fußbodenheizungsregelung
Beitrag von: betateilchen am 13 Januar 2014, 15:07:19
Homematic HM-CC-RT-DN sind 54mm breit. Allerdings batteriebetrieben, wobei einmal Batteriewechseln pro Jahr wohl ausreichen würde.

Du kannst die Ventile direkt mit einem Homematic-Temperatursensor im entsprechenden Raum pairen, dann können die Regler (z.B. bei fhem-Ausfall) auch autark als reiner Stellantrieb in Kombination mit dem zugehörigen Sensor arbeiten.

Titel: Antw:Suche nach Stellantriebalternativen für FHT8V für Fußbodenheizungsregelung
Beitrag von: m.woodman am 19 Januar 2014, 18:24:54
Hallo Zusammen,
würde man 230 V (auf/zu) Stellantriebe dann mit einem FS20 AS4-3 4-Kanal-Funk-Aufputzschalter steuern?
Und könnte man mit einem FS20 DI22-4 Funkdimmer Stellantriebe die nicht nur auf und zu können, regeln?

Gruß m.woodman