FHEM Forum

FHEM - Hausautomations-Systeme => MAX => Thema gestartet von: sbreit am 21 Januar 2014, 10:16:07

Titel: MAX-Workaround für Temperatureinstellung hinfällig?
Beitrag von: sbreit am 21 Januar 2014, 10:16:07
Hi zusammen!

Kann es sein dass der Teil "Soll-Temperatur setzen, ohne das automatische Programm des Thermostates abzuschalten" aus dem Wiki (http://www.fhemwiki.de/wiki/MAX#N.C3.BCtzliche_kleine_Erweiterungen (http://www.fhemwiki.de/wiki/MAX#N.C3.BCtzliche_kleine_Erweiterungen)) hinfällig ist?

Ich habe nämlich mal die Temperatur "direkt am Thermostat" (also in der FHEM-Weboberfläche) geändert, die automatische Umschaltung ging jedoch weiterhin.

Mein Cube hat Firmware 1.4.0 falls das da eine Rolle spielt...

Danke!

Grüße
  Steffen
Titel: Antw:MAX-Workaround für Temperatureinstellung hinfällig?
Beitrag von: sbreit am 21 Januar 2014, 21:56:38
Ich hab mich von den Anzeigen in FHEM anscheinend austricksen lassen. Die Thermostate standen auf "Manu".