Seit Tagen versuche ich, einen Heizungsregler mit
set <name> regSet valveMaxPos 60
einzustellen. Funktioniert aber nicht, auch getConfig hinterher bringt keinen Fortschritt. Entweder es steht dann stundenlang "set_60" im Reading, oder es steht irgendwann der alte Wert wieder drin. Irgendwie hatte ich es ja schonmal geschafft, den Wert auf 50 zu stellen, aber die jetzige Änderung will einfach nicht funktionieren.
Bin für jeden zielführenden Tipp dankbar.
Hi
mit Version 4753 sollte es besser gehen.
ich werde aber noch nachziehen müssen für user die hmManualOper gesetzt haben - sorry, das dauert noch einen Tag
Gruss Martin
Zitat von: martinp876 am 26 Januar 2014, 20:39:28für user die hmManualOper gesetzt haben
hab ich nicht ;)
Zitat von: martinp876 am 26 Januar 2014, 20:39:28mit Version 4753 sollte es besser gehen.
Danke, damit hat es auf Anhieb funktioniert.
Viele Grüße
Udo