Guten Morgen alle zusammen,
ich hab da mal eine Frage, hat jemand schon einen FAM14 mit einem DSZ14DRS-3x65A von Eltako inbetrieb?
Wäre diese Kompination mit FHEM möglich auszuwerten?
Sprich gibt es schon eine Konfiguration um den Verbauch anzuzeigen/auszuwerten oder ist es viel aufwand diese selber zuschrieben?
Grüß
Jochen
Zitat von: Jochen Auer am 28 Januar 2014, 09:29:04
Guten Morgen alle zusammen,
ich hab da mal eine Frage, hat jemand schon einen FAM14 mit einem DSZ14DRS-3x65A von Eltako inbetrieb?
Fhem unterstützt diese Eltako Energiemesser (EEP A5-12-01).
Zitat
Wäre diese Kompination mit FHEM möglich auszuwerten?
Sprich gibt es schon eine Konfiguration um den Verbauch anzuzeigen/auszuwerten oder ist es viel aufwand diese selber zuschrieben?
Die Messwerte lassen sich grafisch aufbereiten und darstellen. Im Forum gibt es auch Beispiele dazu, bitte mal danach suchen. Habe sie gerade nicht parat.
Klaus,
Ich habe FAM14 und DSZ14DRS-3x65A eingelernt (DSZ14 hat Addresse 2 bekommen), aber Autocreate im FHEM findet den DSZ14 nicht. Fhem bekommt kein data im event monitor, es gibt kein manual-teach-in beim DSZ14 wie bei anderen Enocean Gerate zu testieren..
Habe durch den forum gesucht und kann die Beispiele von EEP A5-12-01 gebrauch nicht finden, kannst du bitte hilfen ?
Konnte's villeicht schlechtes signal aus FAM14 zu BSC EnOcean Smart Connect USB das problemm sein ? Fam14 empfängt die BSC Sygnale problemloss..
Danke,Tim
version
# $Id: fhem.pl 5413 2014-04-02 11:05:28Z rudolfkoenig $
# $Id: 10_EnOcean.pm 5416 2014-04-02 18:33:53Z klaus-schauer $
# $Id: 01_FHEMWEB.pm 5259 2014-03-20 09:20:15Z rudolfkoenig $
# $Id: 92_FileLog.pm 5411 2014-04-02 06:47:27Z rudolfkoenig $
# $Id: 99_SUNRISE_EL.pm 4537 2014-01-03 08:28:59Z rudolfkoenig $
# $Id: 98_SVG.pm 5076 2014-03-01 06:30:23Z rudolfkoenig $
# $Id: 00_TCM.pm 5384 2014-03-31 14:46:24Z klaus-schauer $
# $Id: 99_Utils.pm 3595 2013-08-05 05:38:48Z tobiasfaust $
# $Id: 99_XmlList.pm 1840 2012-09-12 13:52:08Z rudolfkoenig $
# $Id: 90_at.pm 5319 2014-03-25 10:11:47Z rudolfkoenig $
# $Id: 98_autocreate.pm 5268 2014-03-20 20:46:00Z rudolfkoenig $
# $Id: 98_telnet.pm 4844 2014-02-08 07:54:03Z rudolfkoenig $
1. Fhem in den Anlernmodus bringen. Das Anlernen der EnOcean-Devices wurde überarbeitet, siehe http://forum.fhem.de/index.php/topic,22019.0.html.
2. Die Eltako Energiezähler senden normalerweise ein Teach-In Telegramm, falls sie an die Versorgungsspannung angeschlossen werden. Deshalb das Gerät ggf. kurzzeitig stromlos machen. Ist den der FAM14 auch im richtigen Betriebsmodus?
Hallo,
1. FHEM mit "set BSC teach 600" im learning mode eingepasst, danke furs tip, dieses funktion upgrade ist echt gut!
2. FAM14 ist im pos. 2 oder 5 stellen
3. Teach-in mit DSZ14 gemacht (aus manual: Transmit teach-in telegram: Normal display: Briefly press the SELECT button, the backlight is switched on. If the SELECT button is pressed longer than 3 seconds, the device address appears in the display. By briefly pressing the MODE button, a teach-in telegram and a data telegram is sent.
4. subType: autoMeterReading.01 (EEP A5-12-01) ist ok.
Klaus, danke sehr.
Ein neues problemm mit, wahrscheinlich mit EEP A5-12-01:
A data telegram containing meter reading, power and serial number is auto-
matically sent and cyclically transmitted every 10 minutes after switching on
the supply voltage
Jede 10 min ist deswegen ein falsches Messung bekommen.
Wie kann ich dass lösen ?
Bitte list <Device> und logs mit attr <Device> verbose 5 ins Forum einstellen.
Hallo, hier sind die datei aus DZS14DRS:
fhem> list TrenutnaPoraba
Internals:
DEF FileLog_ElektricniStevec:temp4:CURRENT
GPLOTFILE temp4
LOGDEVICE FileLog_ElektricniStevec
LOGFILE CURRENT
NAME TrenutnaPoraba
NR 64
STATE initialized
TYPE SVG
Attributes:
room Stanovanje
verbose 5
-----------------------------------------
Letztes Teil des log FileLog_ElektricniStevec: jede 10 min ist the Messung falsch (20:24 - 6291.5 und 2396.2 W, 20:34 - noch1mal dasselbe Wert)
2014-05-26_20:22:47 ElektricniStevec 390.0
2014-05-26_20:23:08 ElektricniStevec power: 380.0
2014-05-26_20:23:08 ElektricniStevec 380.0
2014-05-26_20:24:15 ElektricniStevec power: 6291.5
2014-05-26_20:24:15 ElektricniStevec 6291.5
2014-05-26_20:24:15 ElektricniStevec power: 2396.2
2014-05-26_20:24:15 ElektricniStevec 2396.2
2014-05-26_20:25:30 ElektricniStevec power: 420.0
2014-05-26_20:25:30 ElektricniStevec 420.0
2014-05-26_20:25:50 ElektricniStevec power: 390.0
2014-05-26_20:25:50 ElektricniStevec 390.0
2014-05-26_20:26:30 ElektricniStevec power: 320.0
2014-05-26_20:26:30 ElektricniStevec 320.0
2014-05-26_20:27:01 ElektricniStevec power: 340.0
2014-05-26_20:27:01 ElektricniStevec 340.0
2014-05-26_20:27:21 ElektricniStevec power: 330.0
2014-05-26_20:27:21 ElektricniStevec 330.0
2014-05-26_20:28:09 ElektricniStevec power: 350.0
2014-05-26_20:28:09 ElektricniStevec 350.0
2014-05-26_20:28:29 ElektricniStevec power: 340.0
2014-05-26_20:28:29 ElektricniStevec 340.0
2014-05-26_20:28:48 ElektricniStevec power: 330.0
2014-05-26_20:28:48 ElektricniStevec 330.0
2014-05-26_20:29:08 ElektricniStevec power: 400.0
2014-05-26_20:29:08 ElektricniStevec 400.0
2014-05-26_20:32:28 ElektricniStevec power: 330.0
2014-05-26_20:32:28 ElektricniStevec 330.0
2014-05-26_20:32:46 ElektricniStevec energy0: 824.6
2014-05-26_20:32:46 ElektricniStevec currentTariff: 0
2014-05-26_20:32:47 ElektricniStevec energy1: 0.0
2014-05-26_20:32:47 ElektricniStevec currentTariff: 1
2014-05-26_20:32:48 ElektricniStevec power: 330.0
2014-05-26_20:32:48 ElektricniStevec 330.0
2014-05-26_20:33:10 ElektricniStevec power: 270.0
2014-05-26_20:33:10 ElektricniStevec 270.0
2014-05-26_20:33:13 ElektricniStevec energy0: 824.7
2014-05-26_20:33:13 ElektricniStevec currentTariff: 0
2014-05-26_20:34:17 ElektricniStevec power: 6291.5
2014-05-26_20:34:17 ElektricniStevec 6291.5
2014-05-26_20:34:17 ElektricniStevec power: 2396.2
2014-05-26_20:34:17 ElektricniStevec 2396.2
2014-05-26_20:34:31 ElektricniStevec power: 320.0
2014-05-26_20:34:31 ElektricniStevec 320.0
2014-05-26_20:36:05 ElektricniStevec power: 530.0
2014-05-26_20:36:05 ElektricniStevec 530.0
Bitte "list ElektricniStevec" mit attr ElektricniStevec verbose 5 senden!
fhem> list ElektricniStevec
Internals:
BSC_DestinationID FFFFFFFF
BSC_MSGCNT 4078
BSC_PacketType 1
BSC_RSSI -77
BSC_ReceivingQuality good
BSC_RepeatingCounter 0
BSC_SecurityLevel 0
BSC_SubTelNum 1
BSC_TIME 2014-05-27 23:58:15
DEF FFA9A102
IODev BSC
LASTInputDev BSC
MSGCNT 4078
NAME ElektricniStevec
NOTIFYDEV global
NR 60
STATE 340.0
TYPE EnOcean
Readings:
2014-05-25 04:06:48 counter0 803.4
2014-05-25 04:06:48 counter1 0.0
2014-05-27 23:56:31 currentTariff 1
2014-05-25 04:06:51 currentValue 2396.2
2014-05-27 23:56:30 energy0 843.8
2014-05-27 23:56:31 energy1 0.0
2014-05-25 04:09:40 flowrate 350.0
2014-05-27 23:58:15 power 340.0
2014-05-27 23:58:15 state 340.0
Attributes:
IODev BSC
room Stanovanje
subType autoMeterReading.01
verbose 5
2 mins later:
fhem> list ElektricniStevec
Internals:
BSC_DestinationID FFFFFFFF
BSC_MSGCNT 4081
BSC_PacketType 1
BSC_RSSI -74
BSC_ReceivingQuality excellent
BSC_RepeatingCounter 0
BSC_SecurityLevel 0
BSC_SubTelNum 1
BSC_TIME 2014-05-27 23:59:05
DEF FFA9A102
IODev BSC
LASTInputDev BSC
MSGCNT 4081
NAME ElektricniStevec
NOTIFYDEV global
NR 60
STATE 2396.2
TYPE EnOcean
Readings:
2014-05-25 04:06:48 counter0 803.4
2014-05-25 04:06:48 counter1 0.0
2014-05-27 23:56:31 currentTariff 1
2014-05-25 04:06:51 currentValue 2396.2
2014-05-27 23:56:30 energy0 843.8
2014-05-27 23:56:31 energy1 0.0
2014-05-25 04:09:40 flowrate 350.0
2014-05-27 23:59:05 power 2396.2
2014-05-27 23:59:05 state 2396.2
Attributes:
IODev BSC
room Stanovanje
subType autoMeterReading.01
verbose 5
Setze das Attribut manufID auf 00D. Das falsche Telegramm sollte Seriennummer des Zählers sein.
Klaus & krikan, jetz funktioniert es... Danke sehr.