FHEM Forum

FHEM - Hausautomations-Systeme => Homematic => Thema gestartet von: kermi am 29 Januar 2014, 21:50:28

Titel: KFM100 mit merkwürdigem Verhalten
Beitrag von: kermi am 29 Januar 2014, 21:50:28
Hallo allerseits,

ich habe einen KFM100 Füllstandssensor mal mit FHEM bekannt gemacht, sieht auch alles super aus:
define sensor_grube CUL_HM 173DA8
attr sensor_grube .devInfo 010101
attr sensor_grube .stc 60
attr sensor_grube alias Wasserstand Grube
attr sensor_grube autoReadReg 4_reqStatus
attr sensor_grube expert 2_full
attr sensor_grube firmware 1.2
attr sensor_grube model KFM-Sensor
attr sensor_grube peerIDs
attr sensor_grube rawToReadable 4:0 201:72 256:120 264:126 350:216
attr sensor_grube room Aussenbereich
attr sensor_grube serialNr IAA0147171
attr sensor_grube subType KFM100
define FileLog_sensor_grube FileLog ./log/sensor_grube-%Y.log sensor_grube
attr FileLog_sensor_grube logtype text
attr FileLog_sensor_grube room Aussenbereich


Werte kommen ebenfalls sauber im Log:
2014-01-29_15:46:01 sensor_grube rawValue: 366
2014-01-29_15:46:01 sensor_grube Sequence: 14
2014-01-29_16:16:17 sensor_grube rawValue: 366
2014-01-29_16:16:17 sensor_grube Sequence: 15
2014-01-29_16:46:42 sensor_grube rawValue: 366
2014-01-29_16:46:42 sensor_grube Sequence: 1
2014-01-29_17:17:38 sensor_grube rawValue: 366
2014-01-29_17:17:38 sensor_grube Sequence: 2
2014-01-29_17:48:26 sensor_grube rawValue: 366
2014-01-29_17:48:26 sensor_grube Sequence: 3


Merkwürdiger Weise kommt allerdings schon den ganzen Tag ein und der selber Wert an und das kann  nicht hinhauen.
Ich habe schon mit rawToReadable gespielt, allerdings kein Veränderung.

Für einen kleinen Hinweis wäre ich sehr dankbar.

Gruss
Stephan
Titel: Antw:KFM100 mit merkwürdigem Verhalten
Beitrag von: martinp876 am 30 Januar 2014, 07:42:38
die sequenz nummer steigt - sieht also gut aus.
schalte einmal die rohmessages ein und prüfe, ob sich wirklich nichts ändert. Dann ist es so, dann könnte es noch ein sensor-problem sein. Einstellen kann man m.E. nichts