FHEM - Hausautomations-Systeme => Homematic => Thema gestartet von: Kaspi am 04 Februar 2014, 21:23:17

Titel: Steckdose schalten wenn Panikaster 5 sec. gedrueckt?
Beitrag von: Kaspi am 04 Februar 2014, 21:23:17
N'abend

ich moechte gern eine Funksteckdose fuer eine bestimmte Zeit einschalten, wenn der Panikbutton vom HM-RC-P1 5 aec. gedrueckt wird.
Wie mache ich das?

Danke im voraus :-)
Titel: Antw:Steckdose schalten wenn Panikaster 5 sec. gedrueckt?
Beitrag von: martinp876 am 05 Februar 2014, 10:18:52
Hi Kaspi,

zuerst einmal schaltest du inform on. Dann drückst du den Button 5 sec und prüfst, welche trigger er sendet - wahrscheinlich einen mit 'long' und einer Nummer.
Dann baust du ein Notify auf diesen Trigger und schaltest die steckdose mit on-for-timer an

Gruss Martin
Titel: Antw:Steckdose schalten wenn Panikaster 5 sec. gedrueckt?
Beitrag von: Kaspi am 05 Februar 2014, 10:52:26
Danke.

folgender LOG:

2014-02-05 10:46:22 CUL_HM PANIKSENDER offLong 15-8440- (to broadcast)
2014-02-05 10:46:22 CUL_HM PANIKSENDER trigger: Long_130
2014-02-05 10:46:22 CUL_HM PANIKSENDER battery: ok
2014-02-05 10:46:22 CUL_HM PANIKSENDER Btn1 offLong 15-8440- (to broadcast)

Da wo 15 steht wird je länger man drueckt hochgezaehlt.
Die 130 wird bei jedem Druecken hochgezaehlt.

Wie muss die Anweisung genau aussehen?

Nochmals Danke im voraus :-)
Titel: Antw:Steckdose schalten wenn Panikaster 5 sec. gedrueckt?
Beitrag von: martinp876 am 05 Februar 2014, 11:49:55
Du solltest dir einmal ansehen, wie notifies gemacht werden.
grob:
define nf notify PANIKSENDER:Btn1.offLong.15-.* set licht an