Ich möchte meinen jetzigen Wandthermostat, welcher meine Heizung (Gastherme) schaltet, gegen einen Homematic-Schaltaktor austauschen.
Ich habe am Kessel 24 V gemessen. Nun weiss ich aber nicht, welcher Schaltaktor der Richtige ist.
Sind wahrscheinlich blöde Fragen für die Experten, aber es heißt ja Anfängerforum :)
Ich habe folgende zur Auswahl:
HM-LC-Sw1-SM: Kann ich mit diesem auch niedrigere Spannungen als 230V schalten, oder liegt da immer 230V drauf?
- HM-LC-Sw4-WM: Brauche ich da noch ein Relais? Wenn ja, was für eines?
oder gar einen anderen Schaltaktor? Dann welchen?
Push 8)
Der HM-LC-Sw1-SM hat einen potentialfreien Relaiskontakt, kann also auch die 24V schalten.
Das gilt auch für den Sw4, also kein weiteres Relais nötig.
Wenn die Therme unabhängig von deiner Heißwasserversorgung ist wäre aber auch ein einfacher Zwischenstecker denkbar der dir das ganze Heizgerät stromlos schaltet. Beim Kombigerät natürlich ungünstig.
@Wichtel: Danke für die Antwort.
Dass mit dem HM-LC-Sw1-SM habe ich mir fast so gedacht. War mir aber nicht sicher.
Beim HM-LC-Sw4-WM dachte ich, dass ich ein Relais bräuchte.
Das Gerät ist ein Kombigerät. Ganz ausschalten wäre nicht gut.