FHEM - Hausautomations-Systeme => Homematic => Thema gestartet von: Dolfi am 05 März 2014, 18:46:13

Titel: [gelöst]HM-SEC-RHS mit HM-TC-IT-WM-W-EU Modus-Bediensperre aktivieren
Beitrag von: Dolfi am 05 März 2014, 18:46:13
ist es möglich über FHEM die Modus-Bediensperre zu aktivieren ?
Titel: Antw:HM-SEC-RHS mit HM-TC-IT-WM-W-EU Modus-Bediensperre aktivieren
Beitrag von: betateilchen am 05 März 2014, 18:53:02
natürlich...



set <TC-name> regSet modusBtnLock on

Titel: Antw:HM-SEC-RHS mit HM-TC-IT-WM-W-EU Modus-Bediensperre aktivieren
Beitrag von: Dolfi am 05 März 2014, 20:05:19
Danke für die schnelle Antwort

Nach abschicken des Befehls kommt "Missing Ack" und das Thermostat ist nicht gesperrt

get config funktioniert (z.B.)
Titel: Antw:HM-SEC-RHS mit HM-TC-IT-WM-W-EU Modus-Bediensperre aktivieren
Beitrag von: betateilchen am 05 März 2014, 20:19:07
bei mir funktioniert das...

(http://up.picr.de/17560078ca.png)
Titel: Antw:HM-SEC-RHS mit HM-TC-IT-WM-W-EU Modus-Bediensperre aktivieren
Beitrag von: Dolfi am 05 März 2014, 20:40:08
Danke, jetzt hat es funktioniert, hab den Befehl selbst geschrieben (vorher copy und past)