Moin !
Seit dem gestrigen Update liefert ein "press short on" oder "press short off" obigen Fehler.
Nach dem Zurückspielen der Version 5184 ist alles wieder ok.
Gruß, Marc
hi Marc,
press wurde erweitert...
die entity ist ein Dimmer oder Blind? Sonst geht on/off eigentlich nicht.
Bei einem switch soltest du press [short|long] angeben
neu ist, dass du jeden gepeerten Channel 'pressen' kannst. press short Btn4 (wenn Btn4 ein peer des Channels ist).
War das der Grund?
Gruss Martin
Hallo Martin !
Du hast natürlich Recht, "press short on" macht bei einem Switch wenig Sinn, und das war es auch.
Früher wurde das überflüssige "on" an dieser Stelle einfach ignoriert, jetzt halt nicht mehr. Ich habe
es angepasst und jetzt funktioniert es wieder ! Vielen Dank !
Gruß, Marc
geht nicht mehr so einfach zu ignorieren. an dieser Stelle koennte seit neustem der name einers peers stehen - und da ist alles zulaessig...