Hallo,
habe im Gästezimmer eine mir unerklärliche Heizperiode
entdeckt, siehe Screenshot.
Da sieht man, dass von 05:00 bis 7:30 geheizt wurde.
Anbei das List des HM-CC-RT-DN,
das dieses Verhalten nicht erklären sollte.
Der Mode ist auf Auto und templistSAT ist schön mit 14° angegeben.
Hat jemand eine Idee?
Edit: FHEM ist gestern aktualisiert.
list temp.og.Gaestezimmer_ClimRT_tr
Internals:
DEF 220FFD04
HMLAN1_MSGCNT 380
HMLAN1_RAWMSG E220FFD,0000,CC8CA1E5,FF,FFBF,9C8610220FFD0000000A70A10E002D
HMLAN1_RSSI -65
HMLAN1_TIME 2014-03-15 15:11:34
LASTInputDev HMLAN1
MSGCNT 380
NAME temp.og.Gaestezimmer_ClimRT_tr
NR 318
STATE T: 16.1 desired: 14.0 valve: 0
TYPE CUL_HM
chanNo 04
device temp.og.Gaestezimmer
CHANGETIME:
Helper:
Dblog:
T:
Mydblogsql:
TIME 1394892234.8225
VALUE 16.1 desired: 14.0 valve: 0
Valveposition:
Mydblogsql:
TIME 1394892694.55351
VALUE 0
Desired-temp:
Mydblogsql:
TIME 1394892234.8225
VALUE 14.0
Measured-temp:
Mydblogsql:
TIME 1394892234.8225
VALUE 16.1
Mode:
Mydblogsql:
TIME 1394892234.8225
VALUE auto
Motorerr:
Mydblogsql:
TIME 1394892234.8225
VALUE ok
Readings:
2014-03-05 14:37:09 H 0
2014-02-18 12:00:40 R-boostPeriod 5 min
2014-02-18 12:00:40 R-boostPos 80 %
2014-02-26 12:43:18 R-btnNoBckLight off
2014-02-18 12:00:40 R-dayTemp 21 C
2014-02-26 12:43:18 R-daylightSaveTime on
2014-02-26 12:43:18 R-decalcTime 11:00
2014-02-26 12:43:18 R-decalcWeekday Sat
2014-02-26 12:43:18 R-modePrioManu all
2014-02-26 12:43:18 R-modePrioParty all
2014-02-18 12:00:40 R-nightTemp 17 C
2014-02-26 12:43:18 R-noMinMax4Manu off
2014-02-26 12:43:18 R-regAdaptive on
2014-02-26 12:43:18 R-reguExtI 15
2014-02-26 12:43:18 R-reguExtP 30
2014-02-26 12:43:18 R-reguExtPstart 30
2014-02-26 12:43:18 R-reguIntI 18
2014-02-26 12:43:18 R-reguIntP 33
2014-02-26 12:43:18 R-reguIntPstart 45
2014-02-26 12:43:18 R-showInfo time
2014-02-26 12:43:18 R-showWeekday off
2014-02-26 12:43:14 R-sign off
2014-02-18 12:00:40 R-tempMax 30.5 C
2014-02-18 12:00:40 R-tempMin 4.5 C
2014-02-26 12:43:18 R-tempOffset 0.0K
2014-02-18 12:00:40 R-valveErrPos 15 %
2014-02-18 12:00:40 R-valveMaxPos 100 %
2014-02-18 12:00:40 R-valveOffsetRt 0 %
2014-02-26 12:43:18 R-winOpnBoost off
2014-02-18 12:00:40 R-winOpnDetFall 1.4 K
2014-02-26 12:43:18 R-winOpnMode on
2014-02-18 12:00:40 R-winOpnPeriod 15 min
2014-02-18 12:00:40 R-winOpnTemp 12 C
2014-03-15 15:11:34 ValvePosition 0
2014-03-15 15:11:34 desired-temp 14.0
2014-03-15 15:11:34 measured-temp 16.1
2014-03-15 15:11:34 mode auto
2014-03-15 15:11:34 motorErr ok
2014-03-15 15:11:34 state T: 16.1 desired: 14.0 valve: 0
2014-02-26 12:43:18 tempListFri 05:00 14.0 07:00 14.0 16:30 14.0 22:00 14.0 24:00 14.0
2014-02-26 12:43:18 tempListMon 05:00 14.0 07:00 14.0 16:30 14.0 22:00 14.0 24:00 14.0
2014-02-26 12:43:18 tempListSat 05:00 14.0 07:00 14.0 16:30 14.0 22:00 14.0 24:00 14.0
2014-02-26 12:43:18 tempListSun 05:00 14.0 07:00 14.0 16:30 14.0 22:00 14.0 24:00 14.0
2014-02-26 12:43:18 tempListThu 05:00 14.0 07:00 14.0 16:30 14.0 22:00 14.0 24:00 14.0
2014-02-26 12:43:18 tempListTue 05:00 14.0 07:00 14.0 16:30 14.0 22:00 14.0 24:00 14.0
2014-02-26 12:43:18 tempListWed 05:00 14.0 07:00 14.0 16:30 14.0 22:00 14.0 24:00 14.0
2014-02-26 12:43:18 tempList_State verified
Helper:
Role:
chn 1
Shregr:
07 00
Attributes:
DbLogExclude .*:600
event-on-update-reading .*
expert 1
group Heizung
model HM-CC-RT-DN
peerIDs
room Device
es könnte sein
- dass die Templiste veraltet ist => getConfig machen
- die Temperatur extern geaendert wurde
* FHEM kommando
* handrad
* gepeerter TC-IT
* gepeerter RT
Zitat von: martinp876 am 15 März 2014, 16:07:10
- dass die Templiste veraltet ist => getConfig machen
- die Temperatur extern geaendert wurde
* FHEM kommando
* handrad
* gepeerter TC-IT
* gepeerter RT
Leider nichts dergleichen, es war niemand zum besagten Zeitpunkt im Haus und schon garnicht in diesem Stock.
getConfig war neu, habs auch gerade eben nochmal gemacht...
Gepeert ist kein anderes Gerät, sondern NUR fhem.
Habe das selbe Verhalten gerade in einem anderen Zimmer entdeckt, in den anderen jedoch nicht.
Im Gästezimmer war es die letzten Tage immer gleich:
von 05:00 bis 07:00 wurde auf 19° hochgezeizt.
Interessant ist auch, dass genau diese Zeiten in der Templist definiert sind, jedoch nicht mit 19, sondern mit 14°.
Kann es sein, dass hier der Wert irgendwie falsch in das Register geschrieben wurde, oder dass es Probleme gibt, wenn mehrere
Heizzeiten die selbe Temperatur eingetragen haben?
weder Tist noch Tsoll von plot und von list sind identisch. sind das überhaupt die richtigen plotdaten?
gruss frank
ZitatKann es sein, dass hier der Wert irgendwie falsch in das Register geschrieben wurde, oder dass es Probleme gibt, wenn mehrere
Heizzeiten die selbe Temperatur eingetragen haben?
dann manche einmal ein getConfig undzeichne die Rohdaten auf - schicke die erwartete Temliste mit.
Es ist prinzipiell keine Problem mehre Zeiten mit gleicher Temp zu haben.
Interessant ist auch ein log um die kritische Zeit (7:00)
Ich habe gestern alle templists neu gesetzt und siehe da, heute war keine Heizphase drin. Auch nicht I'm zweiten Raum.
Ich werde das noch etwas beobachten, der Thread kann aber denke ich geschlossen werden...
Danke für die Hilfe und eure Ideen... Woran es jedoch tatsächlich gelegen hat könnte ich nicht erkennen.
Gesendet von meinem Xperia Pro mit Tapatalk