Hallo Leute,
ich befasse mich seit einigen Wochen mit FHEM und Homematic auf einem RasPi. Soweit läuft alles gut.
Seit Freitag habe ich ein HM-LC-SW1-BA-PCB, welches mit einem Relais den Taster des Türsummers der Gegensprechanlage überbrückt um somit die Haustür öffnen zu können. Diese Verbindung möchte ich, genau wie bei meiner KeyMatic, auch mit AES absichern.
Leider bekomme ich bei einem "set HF.Haustuer sign on" folgende Meldung:
cannot calculate value. Please issue set HF.Haustuer getConfig first - invalid
Ein "getConfig" habe ich schon unzählige Male abgesetzt.
Könnt Ihr mir weiter helfen?
Beste Grüße
Daniel
Hallo Daniel,
hm...
das device soll AES können, aber das Register "sign" wird nicht gelesen - ist also nicht vorhanden. Damit kann man es auch nicht setzen...
mal sehen, ob ich etwas finden kann
Gruss Martin
morgen, nach einem Update sollte es funktionieren
Wow, das ging aber schnell. Der Support von FHEM ist unerreicht schnell - ich bin beeindruckt. :o
Werde morgen das Update machen und berichten.
Danke schon einmal! :)
Heute nach dem Update konnte ich das Reading "R-sign" sauber auf "on" setzen.
Vielen Dank für die flotte Unterstützung! 8)