FHEM Forum

FHEM => Sonstiges => Thema gestartet von: Bennemannc am 24 März 2014, 16:54:07

Titel: on-till alle 2 Minuten Status request
Beitrag von: Bennemannc am 24 März 2014, 16:54:07
Hallo,

seit einigen Tagen habe ich das Problem, das ein define Tag_Aus at *08:00:00 { if (!$we) { fhem("set Unterbr_Entkalkung on-till 05:00:00") }}
alle 2 Minuten einen Status request im Logfile erzeugt. An dem Code habe ich länger nichts geändert - es muss also durch ein Update passiert sein.

Gruß Christoph
Titel: Antw:on-till alle 2 Minuten Status request
Beitrag von: rudolfkoenig am 24 März 2014, 18:12:43
Was heisst
ZitatStatus request im Logfile
Und was fuer ein Geraet ist Unterbr_Entkalkung
Titel: Antw:on-till alle 2 Minuten Status request
Beitrag von: Groby am 24 März 2014, 18:21:41
Wenn es sich um ein HomeMatic Gerät handelt, gibt es diese Status-Request-Abfragen für on-for-timer, on-till etc.
Martin arbeitet schon ein einer Lösung...

Ich habe noch welche im Log gefunden:

2014.03.24 05:44:08.709 3: CUL_HM set Luefter statusRequest
2014.03.24 05:42:07.506 3: CUL_HM set Luefter statusRequest
2014.03.24 05:40:06.303 3: CUL_HM set Luefter statusRequest
2014.03.24 05:38:05.100 3: CUL_HM set Luefter statusRequest
Titel: Antw:on-till alle 2 Minuten Status request
Beitrag von: Bennemannc am 24 März 2014, 19:40:53
Hallo,

ja es ist ein Homematicc Gerät - genauer gesagt der Bausatz der 4 Kanal Platine.
Wenn Martin da schon dran ist warte ich auf das update.
Wenn's weiter hilft - der Fehler trat nach dem Update am 21.03.2014 auf. Im HM Bereich wurden CUL_HM und HMConfig upgedatet.

Gruß Christoph
Titel: Antw:on-till alle 2 Minuten Status request
Beitrag von: Bennemannc am 28 März 2014, 22:13:18
Hallo,

es war ein paar Tage weg. seit dem Update am 27.03. ist das Problem wieder da.