FHEM Forum

FHEM => Automatisierung => Thema gestartet von: betateilchen am 24 März 2014, 23:46:01

Titel: Problem mit at um Mitternacht
Beitrag von: betateilchen am 24 März 2014, 23:46:01
Ich versuche grade, einen Mitternachtstrigger zu erstellen - wieso funktioniert das nicht, genauer: wieso ist die Ausführungszeit um 01:00 Uhr, anstatt um 00:00 Uhr?

(http://up.picr.de/17757719pi.png)

Wenn ich die alignTime auf 00:00:01 stelle, funktioniert es auch nicht, dann ist die Ausführungszeit 01:00:01 - mein Bauchgefühl sagt mir, das könnte ein Sommerzeitproblem sein.
Titel: Antw:Problem mit at um Mitternacht
Beitrag von: betateilchen am 24 März 2014, 23:53:54
Nachtrag:

Titel: Antw:Problem mit at um Mitternacht
Beitrag von: rudolfkoenig am 25 März 2014, 11:15:11
Danke fuer den Hinweis und den Tip, das Problem hat alle relative at Definitionen mit > 1 Stunde + alignTime betroffen.
Habs gefixed und eingecheckt.

Zitatja, ich weiss, dass das fhem () im Ausführungsteil nicht möglich ist.
Du weisst dann mehr als ich, dein Screenshot schaut doch gut aus.
Titel: Antw:Problem mit at um Mitternacht
Beitrag von: betateilchen am 25 März 2014, 11:16:29
es sollte eigentlich in meinem Text auch nicht "möglich" heißen, sondern "nötig" - sorry, war schon spät gestern  ;)