FHEM Forum

FHEM - Hausautomations-Systeme => Homematic => Thema gestartet von: TS66 am 27 März 2014, 18:33:36

Titel: Fritzbox 7390, CUL Stick und Dimmer Dim1TPBU leider kein Austausch von Befehlen
Beitrag von: TS66 am 27 März 2014, 18:33:36
Hallo
ich möchte ein Zimmer mit Homematic komplett steuern.
Bis jetzt habe ich diverse Sensoren und 2 Schaltsteckdosen mit Leistungsmessung im Einsatz.
Angeschlossen an eine Frtzbox 7390 mit CUL Stick. Alles läuft wie gewünscht.

Nach Anlernen des Dimmers Dim1TPBU werden auch die Daten in die fhem.cfg geschriehen.
Beim Drücken der Tasten am Dimmer funktioniert er wie er soll, allerdings nicht  aus fhem heraus. -> keine Reaktion ;-(

Folgendes aus dem fhem.cfg
##Dimmer###
define CUL_HM_HM_LC_Dim1TPBU_FM_1B4995 CUL_HM 1B4995
attr CUL_HM_HM_LC_Dim1TPBU_FM_1B4995 IODev CUL_0
attr CUL_HM_HM_LC_Dim1TPBU_FM_1B4995 autoReadReg 4_reqStatus
attr CUL_HM_HM_LC_Dim1TPBU_FM_1B4995 expert 2_full
attr CUL_HM_HM_LC_Dim1TPBU_FM_1B4995 firmware 2.2
attr CUL_HM_HM_LC_Dim1TPBU_FM_1B4995 model HM-LC-Dim1TPBU-FM
attr CUL_HM_HM_LC_Dim1TPBU_FM_1B4995 peerIDs
attr CUL_HM_HM_LC_Dim1TPBU_FM_1B4995 room CUL_HM
attr CUL_HM_HM_LC_Dim1TPBU_FM_1B4995 serialNr JEQ0198433
attr CUL_HM_HM_LC_Dim1TPBU_FM_1B4995 subType dimmer
attr CUL_HM_HM_LC_Dim1TPBU_FM_1B4995 webCmd getConfig:clear msgEvents
define FileLog_CUL_HM_HM_LC_Dim1TPBU_FM_1B4995 FileLog ./log/CUL_HM_HM_LC_Dim1TPBU_FM_1B4995-%Y.log CUL_HM_HM_LC_Dim1TPBU_FM_1B4995
attr FileLog_CUL_HM_HM_LC_Dim1TPBU_FM_1B4995 logtype text
attr FileLog_CUL_HM_HM_LC_Dim1TPBU_FM_1B4995 room CUL_HM
define CUL_HM_HM_LC_Dim1TPBU_FM_1B4995_Sw CUL_HM 1B499501
attr CUL_HM_HM_LC_Dim1TPBU_FM_1B4995_Sw model HM-LC-Dim1TPBU-FM
attr CUL_HM_HM_LC_Dim1TPBU_FM_1B4995_Sw peerIDs
attr CUL_HM_HM_LC_Dim1TPBU_FM_1B4995_Sw webCmd statusRequest:toggle:on:off:up:down
define CUL_HM_HM_LC_Dim1TPBU_FM_1B4995_Sw1_V_01 CUL_HM 1B499502
attr CUL_HM_HM_LC_Dim1TPBU_FM_1B4995_Sw1_V_01 model HM-LC-Dim1TPBU-FM
attr CUL_HM_HM_LC_Dim1TPBU_FM_1B4995_Sw1_V_01 peerIDs
attr CUL_HM_HM_LC_Dim1TPBU_FM_1B4995_Sw1_V_01 webCmd statusRequest:toggle:on:off:up:down
define CUL_HM_HM_LC_Dim1TPBU_FM_1B4995_Sw1_V_02 CUL_HM 1B499503
attr CUL_HM_HM_LC_Dim1TPBU_FM_1B4995_Sw1_V_02 model HM-LC-Dim1TPBU-FM
attr CUL_HM_HM_LC_Dim1TPBU_FM_1B4995_Sw1_V_02 peerIDs
attr CUL_HM_HM_LC_Dim1TPBU_FM_1B4995_Sw1_V_02 webCmd statusRequest:toggle:on:off:up:down
##Dimmer ende###

Der Status ist immer Missing_ACK.
Im Log wurde verzeichnet, das kein Kommando angenommen wurde.
Lt. Pairing wurde mit der Zentrale gepairt.
Aktuelles Reading:
D-firmware 2.2 2014-03-27 18:17:28
D-serialNr JEQ0198433 2014-03-27 18:17:28
R-intKeyVisib set_invisib 2014-03-27 17:26:27
R-pairCentral set_0xF11034 2014-03-27 17:26:27
RegL_00:
state MISSING ACK
2014-03-27 18:25:11


Hat jemand eine Idee was noch fehlt?
Zu diesem Produkt gibt es leider noch keine Details im Fhemwiki....

Grüße aus dem Norden Tobias
Titel: Antw:Fritzbox 7390, CUL Stick und Dimmer Dim1TPBU leider kein Austausch von Befehlen
Beitrag von: frank am 27 März 2014, 19:00:49
hallo tobias,

der pairing prozess und das register lesen ist noch nicht abgeschlossen (unvollständig). solange hier "set_" angezeigt wird hat fhem noch keine bestätigung.
R-intKeyVisib set_invisib 2014-03-27 17:26:27
R-pairCentral set_0xF11034 2014-03-27 17:26:27
RegL_00:


mach mal am device

set <dev> clear msgEvents
set <dev> getConfig

kurz warten und dann kontrollieren ob cmds_done und registerwerte da sind. danach sollte es funktionieren.

gruss frank
Titel: Antw:Fritzbox 7390, CUL Stick und Dimmer Dim1TPBU leider kein Austausch von Befehlen
Beitrag von: TS66 am 27 März 2014, 20:30:30
Hallo
Leider kommt nur
STATE RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead

und

protState CMDs_done_Errors:1

Auch ein Stromabschalten des Dimmers und Restart des Fhem Servers brachten keine Änderung.
Hat noch jemand eine Idee, wie ich das Pairing "abschliessen kann.?

Gruesse Tobias
Titel: Antw:Fritzbox 7390, CUL Stick und Dimmer Dim1TPBU leider kein Austausch von Befehlen
Beitrag von: frank am 27 März 2014, 21:18:30
dann mach ein erneutes pairing. das pairing ist erst komplett, wenn das register und das reading die richtigen daten enthalten. nur mut. resetten und neustarten hilft da auch nicht.

gruss frank
Titel: Antw:Fritzbox 7390, CUL Stick und Dimmer Dim1TPBU leider kein Austausch von Befehlen
Beitrag von: TS66 am 27 März 2014, 22:10:40
Hallo Frank

danke fuer den Mut.

Nach dem 6. Mal pairen mittel set device pair hat es nun endlich geklappt. Hatte vorher noch resettet.

Vielen vielen Dank,
Gruesse Tobias