In den Registern des Unterputz-Jalousie-Aktors für die Laufzeiten driveDown und driveUp stehen 50 Sek. Beim Aktivieren von "down" bzw. "up" im WebForntend läuft die Jalousie aber nur exakt 5,0 Sek rauf bzw. runter. Ich habe per "set HM_LC_Name regSet driveUp 170" die Laufzeit eingestellt. Im Register werden 170 Sek. angezeigt und der Aktor läuft exakt 17 Sekunden und fährt die Jalousie komplett nach oben. Bei "driveDown" besteht das gleiche Phänomen.
Im online-Handbuch "Heimautomatisierung mit fhem" steht in den Anhängen (Seite 94 Anhänge: Register Definition des Blind Aktor - HM_LC_Blx ) REFENCE_RUNNING_TIM_TOP_BOTTOM [x/10 0.1-6000] der Wert 50. Das gäbe tatsächlich einen Wert von 5,0 Sekunden!
Ich denke, der Zeitparameter scheint im Modul "10_CUL_HM.pm" falsch umgesetzt zu sein. So bekomme ich bei einer Laufzeit von 17 Sekunden und der Anzeige "driveUp 170 sec" immer nur ein Öffnungsgrad von 10%.
Liegt hier ein Programmierfehler vor oder habe ich ein individuelles Problem?
MfG, archimed
eigenltich nicht
Zitatup [changeValue] [<ontime>] [<ramptime>] dim up one step
down [changeValue] [<ontime>] [<ramptime>] dim up one step
changeValue is optional an gives the level to be changed up or down in percent. Granularity is 0.5%, default is 10%.
ontime is optional an gives the duration of the level to be kept. '0' means forever and is default.
ramptime is optional an defines the change speed to reach the new level. It is meaningful only for dimmer.
das ist dass, was es soll, 10 % hoch oder runter - es ist ein"relativer" befehl
On macht auf, off zu. Das sind absolute Befehle
down 5 macht 5% weiter zu
pct 20% stellt auf 20%, kann weiter auf oder zu sein, je nach dem. Ist auch absolut
Scheint alles wie im Kommando beschrieben zu funktionieren
Vielen Dank, mein Felher. Diese Info hatte ich noch nicht.
Gruß, archimed