Hi,
so wie's aussieht haben die WeekdayTimer sich an der Zeitumstellung verschluckt:
fhem> list heizkessel_absenkung_timer
Internals:
DEF heizkessel_absenkung 1234567|03:30|off 1234567|22:30|on
DEVICE heizkessel_absenkung
LANGUAGE de
NAME heizkessel_absenkung_timer
NR 1324
PERLTIMEUPDATEMODE 0
PROFILE 0: Sonntag 03:30 off, 22:30 on,
PROFILE 1: Montag 03:30 off, 22:30 on,
PROFILE 2: Dienstag 03:30 off, 22:30 on,
PROFILE 3: Mittwoch 03:30 off, 22:30 on,
PROFILE 4: Donnerstag 03:30 off, 22:30 on,
PROFILE 5: Freitag 03:30 off, 22:30 on,
PROFILE 6: Samstag 03:30 off, 22:30 on,
STATE on
TYPE WeekdayTimer
Readings:
2014-03-29 22:30:00 nextUpdate 31.03.2014 01:59:59
2014-03-29 22:30:00 nextValue off
2014-03-29 22:30:00 state on
Timer:
Heizkessel_absenkung_timer_update:
HASH heizkessel_absenkung_timer
MODIFIER Update
NAME heizkessel_absenkung_timer_Update
Helper:
DESIRED_TEMP_READING
SWITCHINGTIMES 1234567|03:30|off 1234567|22:30|on
Switchingtime:
0:
03:30:00 off
22:30:00 on
1:
03:30:00 off
22:30:00 on
2:
03:30:00 off
22:30:00 on
3:
03:30:00 off
22:30:00 on
4:
03:30:00 off
22:30:00 on
5:
03:30:00 off
22:30:00 on
6:
03:30:00 off
22:30:00 on
Attributes:
group Heizkessel
room haus
structexclude .*:.*
... die warten weiterhin auf die 2:00 :(
Guten Morgen, das kann ich hier auch bestätigen mit Zeiten die außerhalb der Umsstellungszone 2-3 Uhr sind. Aus bitterer ERfahrung mit vielen IT-System setze ich grundsätzlich keine Chronjobs mit Startzeit zwischen 2 und 3 Uhr auf.
Dennoch blieb bei mir heute das Warmwasser lau und die Heizung in der Nachtabsenkung :'(
Ja, leider
Ein Fix des Problems ist in Vorbereitung! Hilft an diesem Wochenende nicht mehr.