FHEM Forum

FHEM => Anfängerfragen => Thema gestartet von: thunder1902 am 02 April 2014, 07:06:49

Titel: Firmata Schaltausgang invertieren
Beitrag von: thunder1902 am 02 April 2014, 07:06:49
Hallo!

Weiß jemand, wie man einen invertieren Schalter konfiguriert? Problem:

Relais am Arduino schaltet beim drücken des ein-Knopfes in der Fhem-Übersicht aus, und ein wenn man in der Fhem-Übersicht den Schalter auf aus stellt...??

Danke schonmal!
Titel: Antw:Firmata Schaltausgang invertieren
Beitrag von: ntruchsess am 02 April 2014, 10:46:13
das geht mit dem attribute activeLow <yes|no> (http://fhem.de/commandref.html#FRM_OUT) von FRM_OUT
Titel: Antw:Firmata Schaltausgang invertieren
Beitrag von: thunder1902 am 02 April 2014, 22:07:47
Besten Dank!!!
Titel: Antw:Firmata Schaltausgang invertieren
Beitrag von: thunder1902 am 02 April 2014, 22:23:10
Hallo nochmal,

sorry wenn ich evtl. blöd frage - aber bei mir gibt es kein Attribut das activeLow heißt... ???
Titel: Antw:Firmata Schaltausgang invertieren
Beitrag von: ntruchsess am 03 April 2014, 00:01:05
das habe ich vor 1 Monat (https://github.com/ntruchsess/fhem-mirror/commit/d7002aeafc1da3727167472cddd303d67634574e) eingebaut. Um es zu nutzen musst Du update (http://fhem.de/commandref.html#update) machen.

Gruß,

Norbert