Hallo zusammen,
ich habe eine Frage zu HMInfo. Ich habe einen HM-SEC-MDIR mit einem HM-LC-Sw1PBU-FM paired. Das funktioniert auch soweit.Dann mit HMINFO folgendes Template verwendet. 180 Sekunden lang geht das Licht an. Den Bewerbungsmelder habe ich mit einem Intervall von 60 versehen. Wenn man sich im Raum bewegt sollte meinem Verständnis nach das Licht also nicht ausgehen.
Leider tut es das aber. Wo liegt das Problem?? :o
set hmi templateSet Waschkueche.Licht motionOnSw Waschkueche.Bewegungsmelder:short 180 100
Reg des Schalters:
Waschkueche.Licht type:switch -
list:peer register :value
0: intKeyVisib :invisib
0: localResDis :off
0: pairCentral :0x1E9D2D
1: sign :off
1: statusInfoMinDly :2 s
1: statusInfoRandom :1 s
1: transmitTryMax :6
3:Waschkueche.Bewegungsmelder_chn:01 lgActionType :jmpToTarget
3:Waschkueche.Bewegungsmelder_chn:01 lgCtDlyOff :geLo
3:Waschkueche.Bewegungsmelder_chn:01 lgCtDlyOn :geLo
3:Waschkueche.Bewegungsmelder_chn:01 lgCtOff :geLo
3:Waschkueche.Bewegungsmelder_chn:01 lgCtOn :geLo
3:Waschkueche.Bewegungsmelder_chn:01 lgCtValHi :100
3:Waschkueche.Bewegungsmelder_chn:01 lgCtValLo :50
3:Waschkueche.Bewegungsmelder_chn:01 lgMultiExec :on
3:Waschkueche.Bewegungsmelder_chn:01 lgOffDly :0 s
3:Waschkueche.Bewegungsmelder_chn:01 lgOffTime :111600 s
3:Waschkueche.Bewegungsmelder_chn:01 lgOffTimeMode :absolut
3:Waschkueche.Bewegungsmelder_chn:01 lgOnDly :0 s
3:Waschkueche.Bewegungsmelder_chn:01 lgOnTime :111600 s
3:Waschkueche.Bewegungsmelder_chn:01 lgOnTimeMode :absolut
3:Waschkueche.Bewegungsmelder_chn:01 lgSwJtDlyOff :off
3:Waschkueche.Bewegungsmelder_chn:01 lgSwJtDlyOn :on
3:Waschkueche.Bewegungsmelder_chn:01 lgSwJtOff :dlyOn
3:Waschkueche.Bewegungsmelder_chn:01 lgSwJtOn :dlyOff
3:Waschkueche.Bewegungsmelder_chn:01 shActionType :jmpToTarget
3:Waschkueche.Bewegungsmelder_chn:01 shCtDlyOff :ltLo
3:Waschkueche.Bewegungsmelder_chn:01 shCtDlyOn :ltLo
3:Waschkueche.Bewegungsmelder_chn:01 shCtOff :ltLo
3:Waschkueche.Bewegungsmelder_chn:01 shCtOn :ltLo
3:Waschkueche.Bewegungsmelder_chn:01 shCtValHi :100
3:Waschkueche.Bewegungsmelder_chn:01 shCtValLo :100
3:Waschkueche.Bewegungsmelder_chn:01 shOffDly :0 s
3:Waschkueche.Bewegungsmelder_chn:01 shOffTime :111600 s
3:Waschkueche.Bewegungsmelder_chn:01 shOffTimeMode :absolut
3:Waschkueche.Bewegungsmelder_chn:01 shOnDly :0 s
3:Waschkueche.Bewegungsmelder_chn:01 shOnTime :180 s
3:Waschkueche.Bewegungsmelder_chn:01 shOnTimeMode :absolut
3:Waschkueche.Bewegungsmelder_chn:01 shSwJtDlyOff :dlyOn
3:Waschkueche.Bewegungsmelder_chn:01 shSwJtDlyOn :on
3:Waschkueche.Bewegungsmelder_chn:01 shSwJtOff :dlyOn
3:Waschkueche.Bewegungsmelder_chn:01 shSwJtOn :on
Reg des Bewegungssensors:
Waschkueche.Bewegungsmelder type:motionDetector -
list:peer register :value
0: pairCentral :0x0
0: sabotageMsg :on
1: brightFilter :7
1: captInInterval :off
1: evtFltrNum :1
1: evtFltrPeriod :1 s
1: ledOnTime :0 s
1: minInterval :60
4:Waschkueche.Licht_chn:01 peerNeedsBurst :off
hi pwilms
erst einmal sieht es gut aus für mich.
Ich verstehe, dass, so sich jemand bewegt, das Licht erst einmal an geht und dann 180 sec an bleibt.
Das Problem ist, dass es dann aus geht, obwohl sich noch jemand bewegt? Wann geht es dann wieder an?
Kannst du die Messages dazu loggen? Die Events sollten reichen. Erst einmal interessiert mich, wann der BM sendet. Der müsste innerhalb der 180sec einen weiteren Trigger senden. Passiert dies?
Gruss Martin