Hallo,
ich habe eine HM-Sen-MDIR-O Bewegungsmelder im Betrieb. Er funktioniert sehr gut mit deinem Schalter vom Typ HM-LC-Sw1PBU-FM zusammen.
Ich möchte die Helligkeitswerte zur Steuerung weiterer Geräte verwenden. Leider gelingt es mir nicht ein Notify auf den Wert brightness zu setzen. Aktuell liefert der Bewegungsmelder alle paar (ca. 4) Minuten den Wert brightness. Dieser Wert wird aber nicht ins Filelog oder Dblog geschrieben. Außerdem wird auch kein Event ausgelöst.
Wie kann ich das ändern?
Das Reading hat also alle 4 min einen neuen Zeitstempel, aber ein trigger kommt nicht?
kannst du die message einmal loggen und schicken?
Hallo,
ja, das Reading kommt alle 6 Minuten mit einem geänderten Zeitstempel. Es wird aber kein Trigger ausgelöst. Ein Trigger wird nur ausgelöst, wenn der Bewegungsmelder eine Bewegung meldet.
Beispiele mit den entsprechenden Nachrichten
2014.04.07 18:23:35.960 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E20A958 stat:0000 t:14675433 d:FF r:FFC8 m:BB 8410 20A958 2577FD 0601CD00
2014.04.07 18:29:04.716 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E20A958 stat:0000 t:146C5898 d:FF r:FFC8 m:BC 8410 20A958 2577FD 0601CB00
2014.04.07 18:34:05.791 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E20A958 stat:0000 t:1470F0D7 d:FF r:FFC8 m:BD 8410 20A958 2577FD 0601CA00
2014.04.07 18:38:38.715 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E20A958 stat:0000 t:14751B1D d:FF r:FFC8 m:BE 8410 20A958 2577FD 0601C900
2014.04.07 18:42:43.493 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E20A958 stat:0000 t:1478D76B d:FF r:FFC8 m:BF 8410 20A958 2577FD 0601C900
2014.04.07 18:42:54.193 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E20A958 stat:0000 t:14790139 d:FF r:FFC8 m:C0 A441 20A958 25E405 0122C980
2014.04.07 18:42:56.161 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E25E405 stat:0000 t:147901B7 d:FF r:FFC2 m:C0 8002 25E405 20A958 010100003B
2014.04.07 18:48:24.714 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E20A958 stat:0000 t:147E0C81 d:FF r:FFC8 m:C1 8410 20A958 2577FD 0601C900
habe einmal simuliert - und kann es nicht nachvollziehen.
wenn ich einen mdir habe mit
define mdir CUL_HM .....
und ein notify
define mdirnf notify mdir:brightness.* {action}
wird das ausgeführt - mir jeder kommenden message.
A) eine HM trigger message (für peers relevant) kommt nur bei Bewegung
B) ein FHEM trigger kommt mit jeder statusmessage (also alle 6 min) - und kann für notifies verwendet werden.
haben wir ein Missverständnis?
Gruss Martin
Hast du das Attribut event-on-update-reading oder event-on-change reading auf motion gesetzt? Dann würde eine Brightness-änderung kein Event auslösen. Setz doch mal:
attr bewegungsmelder event-on-change-reading .*
Hallo,
leider funktionieren beide Vorschläge nicht. Ich habe es jetzt mit einem AT gelöst der alle 6 Minuten den Wert in ein Dummy schreibt. Dabei wird dann ein Event ausgelöst.