Ich habe einen WT und einen Thermometer daneben. Der WT hat +4°C gegenüber dem Thermometer. Ist das bei euch ähnlich viel? Und ja, ich habe ein geeichtes Thermometer ;-)). Ich habe es auch mit verschiedenen "normalen" Thermometern versucht, Ergebnis ist gleich.
Ich hab 3 von den WTs. Sie sind alle bei +/- 1 °C Abweichung. Hab mit 3 verschiedenen Thermometern alle zusammen über längere Zeit (> 1 Stunde) auf dem Tisch liegen gehabt und damit dann die Offsets eingestellt. 4°C erscheint mir viel, mal länger unberührt lassen. Darauf sind die empfindlich. Wenn die Abweichung dann doch so hoch ist kann sie mit dem Offset nur bis -3.5°C korrigiert werden. Dann bleibt nur die Reklamation.
Wo stellst Du beim WT den Offset ein?
Entwedwer am WT steht in der Beschreibung wie das geht oder mit der Orginal Software oder in Fhem, kannst dir was aussuchen. Bei mir ist es wie bei den meisten 1 grad zuviel, also offset -1.
Gruß
PS: die Capchas Nerven :(
z.B. in fhem hier (siehe Anhang)
Das geht bei mir am Ventil, aber nicht am WT. Und das Ventil regelt nach Thermostat.
Das sollte auch am WT gehen. Ist die aktuellste 10_MAX.pm vom 5.4.2014 auf dem System ?
aufpassen muss man wenn nach dem Verstellen des Offsets eine minimum, maximum, eco, comfort oder windowopen Temperatur an einem Ventil verstellt wird, dadurch wird der Offset des Ventils in den WT geschrieben. Die Werte sollten also immer am WT verstellt werden und nicht am Ventil. Die Original MAX Software macht den gleichen Fehler.
Ich habe die 10_MAX.p. vom 10.04.2014. Ich kann am WT einstellen was ich will, das reading zeigt bei dem Temperaturoffset immer "0"
ich verwende einen CUBE, bei dir wird MAX durch den CUL gesteuert. Da kann ich leider nichts dazu sagen. Am CUBE geht es. Vielleicht hilf es wenn der WT nochmal "deassociate" und wieder neu "associate" wird. Sowas wie unpair gibt es ja für den CUL nicht. Ich musste kürzlich meinen CUBE reseten weil 2 Räume trotz unterschiedlicher ID miteinander verbunden waren und nichts anderes mehr half. Auch die orginal Max Software konnte die betroffenen Geräte nicht mehr entfernen. Nach dem Reset geht jetzt alles wieder wie gewohnt.
kleiner Tip: wenn der Offset des WT mal bekannt ist den dann hinten aufs Gerät schreiben. So muss man ihn nicht immer aufs neue herausfinden ;-)